RUS  ENG 

Реальное состояние работы тепловой сети

Страницы: 1
RSS
Реальное состояние работы тепловой сети
 
Здравствуйте, есть ли возможность показать в созданной тепловой сети ее реальный теплогидравлический режим работы, т. е. без установки шайб. Жильцы жалуются на недогрев, хотелось бы найти причину этого, чтобы довести до руководства.
 
Поверочный расчет. С отключенной опцией "Сопла и шайбы из наладки". В полях для установленных шайб количество шайб ставите 0. И считаете "реальный" режим. В кавычках, так как реальность сильно зависит от исходных данных. Если параметры участков введены правильно, особо важно правильно описать потребители. (Каковы на них реальные потери напора).
 
У меня получается следующая ситуация, после проведения наладочного расчета (т. е. после установки расчетных шайб программой) потребители на конечных точках тепловой сети недогреваются хуже, чем при поверочном расчете без шайб, хотя должно быть наоборот. И может ли на это влиять нарушение "телескопичности"( магистральный участок труба диаметром 159 переходит в 108 потом опять в 159 )?
 
А наладочный расчет прошел. Все налажены? Если все потребители налажены, то у них температура внутреннего воздуха должна быть расчетной. Телескопичность не влияет, так как наладка идет на заданную ситуацию.
 
Наладочный расчет происходит без ошибок (программа ничего не выдает). Расчетная температура у меня стоит 16 градусов (Здание школы), но есть пункт в базе данных каждого потребителя "температура внутреннего воздуха СО" и в нем после наладки (установки шайб) 12,1 градуса хотя расчетная 16.
 
Пришлите пожалуйста сеть и телефон для связи на [email protected]
 
А ваша услуга платная?
 
Нет, просто не видя данных, трудно ответить.
 
Отправил схему и контактный телефон на указанный вами выше адрес
Страницы: 1