RUS  ENG 

Насосная задавливает источник

Страницы: 1
RSS
Насосная задавливает источник
 
Здравствуйте.
Столкнулись со следующей проблемой и никак не можем решить.
Существует сеть - Котельная (выделенный источник, задан напор в обратке, располагаемый напор - 0, то есть насосов нет) - насосная группа с насосом Д-315-71 - подогреватель (задан как источник без подпитки с фиксированным располагаемым напором - 0, то есть тоже насосов нет).
При задании насоса с фиксированным напором (71 или даже 90 м) все работает нормально.
Но при задании насоса по характеристикам - пишет, что источник задавило (подогреватель).
А нам необходимо смоделировать именно не по напору насос, а по характеристике, так как есть несколько насосных, которые могут включаться в параллель и напор на выходе из насоса варьируется от 50 до 70 метров в зависимости от режима.
Подскажите, как можно решить, и можно ли вообще решить, данную проблему.
При этом, расчет не выполняется, когда источник задавлен и новую пьезу посмотреть не удается.
 
Чтобы дойти до записи результата в любом случае, нужно отключить в настройках опцию "Протокол расчета\Игнорировать сообщения по источникам". По описанию не совсем понятно как сеть построена. Пришлите сеть на [email protected]
Страницы: 1