Температура ГВС за ЦТП (2 схема)

Страницы: 1
RSS
Температура ГВС за ЦТП (2 схема)
 
Есть сеть, в которой присутствуют ЦТП 2 и 5 схемы подключения.
Сети ГВС подключенные к ЦТП вспомогательным участком.
На ЦТП прописано наличие регулятора температуры ГВС и другие необходимые данные.
После поверочного расчета оказывается, что температура ГВС в сетях за ЦТП со схемой подключения №5 равна заданной (Tgv), а в сетях за ЦТП со схемой №2 гораздо больше. Как если бы регулятор ГВС отсутствовал.
 
Нужно сеть смотреть. Гораздо больше это сколько? Схема 2 - двухступенчатая. Регулятор на верхней ступени. Если нижняя ступень нагревает выше Tgv, то будет сколько будет. Посмотрите в данных по объекту, какая температура во втором контуре нижней ступени?
 
Подбором значений испытательных параметров (фактических нет) удалось получить необходимые значения.