Температура внутреннего воздуха
 
Добрый день! Подскажите пожалуйста каким образом (по какой формуле) рассчитывается фактическая «Температура внутреннего воздуха СО, °C» (поле Tvso_t ). Почему она отличается от принятой по расчету. Получается, что наладочный расчет не выдает ошибку об обеспечении потребителя температурой ниже, чем требуется.
 
Если коротко, то tv = tn + Qo_ot*(tv_r - tn_ro) из учебников по теплоснабжению. Qo_ot - относительное расчетного количество тепла.

Если Qo_ot недостаточно (тепловые потери, не расчетная температура, не расчетный расход и т.д), то и нужной tv не получите. Посмотрите протокол наладки, все ли потребители налажены. Если нет, то у них и расчетного tv_r не получится. А если нет сообщения, то и по таблице видно, кто налажен, а кто нет.