Дорбый день!
Есть один вопрос по температуре 2-го контура. При схеме 4 на потребителе после ЦТП, температура после расчета на подающей 120-134 градуса в чем ошибка? Кто нибудь сталкивался с этой ошибкой подскажите как исправить.

Спасибо.
 
Ошибка скорее всего в данных по ЦТП, какая там схем и какие расчетные температурные параметры?
 
схема на ЦТП №3 температура 135/70, на потребителе №4 температура 95/65
 
В наладочном расчете температуры будут расчетные, поэтому предположу, что это поверочный расчет.

В поверочном расчете работа данного теплового пункта обуславливается наличием дросселирующих устройств и средств автоматики.
Повышенная температура и повышенный расход 1 контура может быть из за отсутствия или неверного подбора шайбы на теплообменный аппарат.
Информация о шайбах хранится в полях с 26-33
см справку

В автоматизированных тепловых пунктах шайба может быть заменена на регулятор погодного регулирования.
Информация о автоматике хранится в поле с 99
см справку
 
Спасибо за ответ. О какой справке идет речь?
 