1. Шайба на греющем контуре ГВС 2. Маленький диаметр шайбы
 
1) Нужно рассчитать шайбу перед подогревателем ГВС, Зулу считает шайбу только в цирк. контуре (к тому же по факту контур не везде присутствует, а так же есть нагрузка отопления)
Какую схему использовать и как корректно учесть в расчетах?
2) На тупиковых участках с маленькой нагрузкой потребителя, температура в помещении очень низкая и местами уходит в минус... зулу ставит шайбу маленького диаметра, соответственно скорость в трубопроводе маленькая, (т.к. диаметр сравнительно большой) происходит застой теплоносителя, что может привезти к его перемерзанию, поэтому и в помещении холодно, но при расчете, ошибку Зулу не выдает
Для исправления этой ситуации приходится искусственно завышать цифры нагрузки потребителя, что бы программа посчитала больший диаметр шайбы, а застоя теплоносителя не было.
Как исправить этот момент, и можно ли как-нибудь повысить диаметр шайбы, без исскуственного повышения цифр нагрузки потребителя?
 
1. Перед подогревателем (ТО) шайба подбирается и записывается в поле Dshb_gvs, если у теплообменника нет регулятора. Выбираете нужную схему, в зависимости от типа присоединения системы отопления и схемы ГВС (одноступенчатая, двухступенчатая ...).

2. В настройках расчета в закладке "Тепловые потери", задается максимально допустимый относительный расход, выше которого при компенсации тепловых потерь расход увеличиваться не будет. Если на ответвлении в 200 метров сидит нагрузка 0.001 Гкал, то при минимально возможном диаметре расчетный расход все равно потечет с малой скоростью, и при тепловых потерях все замерзнет. Бесконечно ради такой нагрузки наладка расход увеличивать не может (относительный расход увеличится не больше, чем указано в настройках). Либо сами увеличьте нагрузку, либо поставьте перемычку перед потребителем (шунт), который бы гонял повышенный расход. Можно посмотреть в поверочном расчете, поможет ли, если на этот потребитель вообще шайбу не ставить. В некоторых организациях таких потребителей просто переводят на электрообогрев.
 
Спасибо