Добрый день.
при выполнении наладочного расчета (применяются дросселирующие шайбы) исторически так сложилось на предприятии, что на определяющем потребителе устанавливается шайбы гасящая 5м напора, в Зулу же на определяющего потребителя шайба не устанавливается.
подскажите как в программе установить данное условие?
 
Подбираемый располагаемый напор на источнике в наладочном расчете предназначен для преодоления сопротивления системы трубопроводов и местной системы отопления наиболее удаленного здания. dHист=dH под. тр + dH обр. тр + dH со.

Если у Вас на этом потребителе устанавливается шайба, с дополнительными потерями на ней в 5 метров,
- либо добавьте эти 5 метров к располагаемому напору на источнике.
- если шайба необходима при неизменном располагаемом напоре, изменять надо следующие переменные dH под. тр dH обр. тр dH со.
 
спасибо
 
еще возник вопрос, технически нет возможности установить шайбы на вводах у некоторых потребителей, поэтому были установлены шайбы на ветках (крыльевые шайбы)
как реализовать данную функцию в программе?
я поставил вычисляемую шайбу, но программа автоматом считает шайбы на вводах и ими гасит напор, а необходимо что-бы напор гасился именного "крыльевыми" шайбами
 
Цель наладки качественное обеспечение всех потребителей необходимым (не больше не меньше) тепла.
в поле в базе данных для удобства анализа - Относительное количество тепла, оно должно быть 1, не больше.

Если поставить одну вычисляемую шайбу на ответвлении, она будет рассчитана исходя из параметров, диктующей точки(где шайбы не будет). Что касается остальных потребителей, в целях того чтобы на них не было избытка расхода и тепла, на них обязательно подбирается шайба, ее параметры (количество, диаметр, потери на ней)можно посмотреть в базе по потребителям.

Для того чтобы убедиться, что данные шайбы необходимы можете выполнить поверочный расчет, с одной общей "крыльевой" на ответвлении шайбой и без шайб у абонентов. Качество теплоснабжения можно будет оценить в базе по потребителям используя поля: относительный расход и относительное количество тепла.
 
я с вами полностью согласен, что данные шайбы необходимы, здесь и расчеты не нужны.
но я говорю о ситуации когда нет возможности их установить, это физически невозможно.
поэтому и возник вопрос, как сделать невозможным установку шайбы на потребителе ( в программе) а регулировать только за счет крыльевой шайбы.
P.S. я понимаю, что часть потребителей будет на перегреве.
 
даже если говорить о наладке остальных потребителей, то их налаживают при пропуске расчетного расхода всем потребителям?
если так то, это обычная наладка, но после подбора шайб и последующих поверочных расчетов поставьте группе потребителей, где установка шайб невозможна, количество шайб - 0.
если нагрузки на эти потребители незначительна мала- выключите их.
 
останутся вопросы, лучше позвоните в службу тех. поддержки.
 
Подскажите почему по результатам наладочного расчета шайбы стоят на некоторых потребителях не на подаче, а на обратке? Пьезометрический график никаких ошибок не показал. Общая особенность потребителей с шайбами на обратке: высокая этажность, расположение на самых высоких геодезических отметках сети. Семантическую информацию проверил: зарастание трубопровода, сами диаметры трубопроводов, местные сопротивления трубопроводов, располагаемый напор и тепловую нагрузку на потребителя. P.S.: при чем в отдельном случае на здании, где есть 4 подключения, на 3-х подключениях шайба рассчиталась на обратку, а на одном - на подачу.
 
Дроссельные шайбы перед абонентскими вводами устанавливаются автоматически на подающем, обратном или обоих трубопроводах, в зависимости от необходимого для системы гидравлического режима.