RUS  ENG 

Насосная станция

Страницы: 1
RSS
Насосная станция
 
Добрый день! помогите разобраться в ситуации: в системе теплоснабжения имеется значительное кол-во потребителей с установленными в их тепловых пунктах повышающими насосами. Вопрос - как правильно отобразить это в расчетной модели (какую схему подключения выбрать, или ставить на вводном участке элемент "Насосная станция")? и самое главное повлияет ли это на расчет?
 
Особенности теплового пункта учитываются при выборе схемы подключения потребителя (Задачи\Номер схемы подключения)
Посмотрите схемы 36, 38, 40, 42
 
Lyosha, У меня почему-то только 35 схем подключения отображается...
 
Обновите версию.
 
Lyosha, Благодарю, помогло!
 
Добрый день! Помогите разобраться в ситуации: на тепловой магистрали устанавливается новая понизительная насосная станция. При включении насосной и последующих изменениях параметров это не оказывает влияния на параметры по давлению после насосной в обратном трубопроводе по ходу движения воды, т.е. насос понижает параметры, но без оказания влияния на давление в обратном трубопроводе после насосной по ходу движения воды. Другие насосные станции, ранее используемые в расчете на других магистралях, работают, и при их работе можно заметить влияние на обратный трубопровод.
 
Доброе утро! С нетерпением ждем Вашего ответа. Надеемся, что Вы поможете понять, в чем нами допущена ошибка.
 
EvAlStep, здравствуйте!
Следует проверить:
1) Как изображена насосная станция- направления входящего и выходящего участка.
2) Каким способом моделируется работа насосной станции (напором насоса, маркой). От способа задания зависят и исходные данные!
Если есть возможность, пришлите скриншоты или слой с проблемной насосной ([email protected] с пометкой для Романа)
 
Добрый день! Пожалуйста напишите ответ на сайте, т.к. в почтовом сообщении Ваш ответ к сожалению не читается.
 
Возможно с Вами связаться по телефону?
 
EvAlStep, свяжитесь по любому из указанных ниже телефонов:
+7 (812) 767-0352
+7 (812) 767-0353
+7 (812) 766-6728
 
Мы отправили Вам скрины и пьезографики насосной по электронной почте. Пожалуйста помогите, ответьте сегодня.
 
С рабочего телефона не имеем возможности Вам дозвониться, не могли бы вы позволить позвонить или написать Вам на вотсап? Сбросьте пожалуйста номер в почту. Заранее благодарны!
 

Впервые работаю в Zulu, не могу разобраться с НПС.

Предупреждение Z607: H9005 ID=10059 Регулятор давления: требуемое давление не достигнуто

delta 0.000000 ID=19 T1=126.532 T2=107.401 G=8.15280 H=17.175

Я предполагаю, что ошибка в клапанах в строке: Регулируемый параметр напор, м (расход, т/ч):

Из чего складывается этот напор?

(справкой в Zulu воспользовалась схему перепроверила или в потребителе, в источнике.

владею данными по НПС: давление в нижней зоне 1,4-1,5 кГ/см2; установка сигнализации превышения P2-2 кГ/см2; установка срабатывания клапана рассечки 2.2 кГ/см2; Установка поддержания давления P1 в верхней зоне 6,8-7. Расчетный расход воды на ГВС в нижней зоне 210т.ч, при напоре 1 кГ/см2, 250т.ч и при 2 кГ/см2-350т.ч

Ввожу данные.

1)НПС-2 понизительная группа Геодезия 159.48

На обратном .. Характеристика; 1Wilo-500; число насосов на обратном тр-де 2; Напор насоса, м -63;

3) НПС-2 повысительная группа На подающем.

Характеристика, НКу-250, Число насосов 2, 32м.

Проблема в Клапан подпора и Клапан рассечки

Пропускная способность регулятора 500

Регулируемый параметр напор, м (расход, т/ч): вот тут я не уверена.

 
Регулируемый параметр - напор, заносится с учетом геодезической отметки.
при 2 кГ/см2 = 20 + 159.48.
Для ускорения расчетов, в качестве коэффициента пропускной способности в модели можно указать 100000 и более, исходя из условия что данное устройство подобрано верно и всегда будет в зоне регулирования.

Пример использования регуляторов можно посмотреть здесь:C:\Program Files (x86)\Zulu 8.0\Examples\Thermo\Nasos\



Останутся вопросы, обращайтесь на почту [email protected]
К письму приложите 1) слой, 2) Вашу версию программного обеспечения.
 
Добрый день, продолжая тему про НПС, клапаны подпора работают, а клапаны рассечки не хотят. Как будет различаться регулируемый параметр между ними. Все уже напоры испытала не достигает и всё. Спасибо!
 
Ответил на почту.

изменили точку регулирования и все заработало.