Здравствуйте!

Согласно методике Апарцева М.М. "Наладка водяных систем теплоснабжения" располагаемый напор перед системой отопления должен быть не менее 2-3 кратных потерь с СО. Подскажите как в вашей программе ввести гидравлические потери с СО если она нестандартная, например одноэтажное производственное помещение с зависимым подключением большого количества гладкотрубных регистров?
 
Потери напора в СО задаются в метрах водяного столба для расчетного расхода. Расчетный расход - это расход при расчетной нагрузке и расчетном перепаде температур. Программа не знает, стандартная это СО или нет, и рассматривает СО как черный ящик с теплообменными и гидравлическими свойствами (в соответствии с выбранной схемой присоединения). И элеваторный ввод можно задать как СО, и квартал, и цех.
Другое дело, что если нужно детализировать черный ящик, то и квартал можно разрисовать подробней, и цех, и элеваторный ввод. Зависит от конкретной задачи.
 
Спасибо.

Я только изучаю работу вашей программы на демо версии, поэтому заранее прошу прощения за возможно глупые вопросы.

Участок сети ду 50 имеет разветвление "тройник" к отдельно стоящему зданию, участок до здания ду15. для участка ду50 ввожу местные сопротивления "тройник при разветвлении потока на проходе" нужно ли в данном случае вводить местные сопротивления для ответвления на участок ду15 "тройник при разветвлении на ответвлении" ?
 
Как мне объяснили, при разветвлении потоков, одному выходящему ставится "тройник при разветвлении на проходе" , а выходящему в сторону потребителя "тройник при разветвлении потока на ответвлении".
При слиянии (по обратному), входящим соответственно "тройник при слиянии на проходе" и "тройник при слиянии потока на ответвлении"