RUS  ENG 

"Температура на потребителе ниже 0°C"

Страницы: 1
RSS
"Температура на потребителе ниже 0°C"
 
"Температура на потребителе ниже 0°C" не подскажите как бороться с этой ошибкой?с чем она может быть связана?
 
Это не ошибка. Это предупреждение о том, что теплоноситель остывает до температуры замерзания на пути к потребителю. Скорее всего из-за расчета с учетом тепловых потерь, когда расходы в подающем трубопроводе малы или вода стоит. Вода в этом случае сильно остывает.
Имеет смысл сперва посчитать без учета тепловых потерь и проанализировать, на каких участках низкая скорость теплоносителя (в закладке "База" отсортировать, например, по скоростям). Выяснить, так ли это на самом деле, или есть ошибки в исходных данных (нагрузки, диаметры и т.д.).
 
Lyosha, сделала,как вы сказали залезла в базу,посмотрела скорости и запуталась окончательно,есть участки на которых скорость равна нулю,но при этом дальше после этого участка скорость теплоносителя больше нуля....
 
Проверьте, участвовали ли эти участки в расчете вообще. Проверьте, завершился ли расчет полностью или прервался с ошибками. Перед расчетом присвойте всем участкам значение поле "пусто". После расчета поля заполнятся только для тех, кто участвовал.
 
Lyosha, Извините за мою назойливость, как понять участвует ли участок в расчете или нет? используя "Поиск пути"? Наладочный расчет завершается полностью без ошибок,в поверке выскакивает предупреждение "Температура на потребителе ниже 0°C" и в конце пишут "Расчет был остановлен. Смотрите сообщения протокола" . И извините, какое именно поле в участке должно быть пустым?значение скорости?
 
Перед расчетом поля результатов, в частности скорость, делаете пустым. Если расчет прошел и поле осталось пустым, значит и не участвовал. Можно на панели расчета два раза кликнуть в дереве по имени источника и сеть, с ним связанная, окрасится красным цветом.
Страницы: 1