в ходе поверочного расчета пишут- подпитка на источнике невозможна,объясните пожалуйста эту ошибку,с чем она может быть связана
 
Сообщение возникает, если по результатам потокораспределения сумма расходов на источнике по подающему и обратному трубопроводам отрицательная.
Можно в настройках в закладке "Протокол расчета" включить опции "Отключить баланс по теплу и воде" и "Игнорировать сообщения по источникам" и после расчета посмотреть куда и почему вода так течет.

Можете прислать сеть на [email protected] Посмотрим.
 
Lyosha, извините,а как посмотреть куда и как течет вода?это как то в настройках делается?Так же после того, как сделала все, что вы сказали, выдало ошибку "Температура на потребителе ниже 0°C. Расчет остановлен"( легче вам на почту отправить сеть?
 
Карта\Настройка слоя -> Показ направлений. Стрелочки показывают направление ввода участка. Если значение расхода на участке положительное, то вода течет по стрелке, если отрицательное, то наоборот.

Температура ниже нуля, либо когда вода не доходит, либо остывает из-за тепловых потерь. Гидравлику имеет смысл сперва проверять без тепловых потерь, чтобы падение температур не мешало увидеть картину в принципе. И если без тепловых потерь расчет адекватный, то дальше уже можно оценивать влияние падения температуры.

А слой присылайте