Ошибка
 
При расчете вылезла ошибка доступа к данным. Код ошибки 0x8BDE2FO2. Как восстанавливать?
 
Ошибка один раз появилась или данные вообще не читаются? Читались ли раньше? Локальная версия или сервер? В какой СУБД хранятся данные? Данные по всем типовым объектам или по какому-то конкретному типу?
 
Не читаются данные по всем узлам ввода. Версия локальная. Во время расчета была посадка напряжения. Может, в этом дело. Все работало до этого раза. Все остальные типы объектов читаются.
 
При внезапной потере питания возможно индекс таблицы испортился или сама таблица. Попробуйте СлойСтруктура слоя -> выбрать слой -> база данных -> выбрать базу -> Таблицы правый клик мышки на таблице -> Реструктурировать. В диалоге, если стоит ключ на первом поле , то просто Сохранить, либо сперва поставить ключ и Сохранить.
 
Добрый день!Работаю в программе Zulu Thermo подскажите пожалуйста новичку, программа считала поверочный расчёт, а сейчас не считает выдает ошибку: на ЦТП задавило насос. В чём проблема? какой параметр влияет, что не так! За ранее спасибо.
 
Не видя сети, трудно сказать. Включите для сети в Карта\Настройка слоя опцию "Показ направлений" и проверьте, что участок от источника в ЦТП входит, а из ЦТП выходит. А так, пришлите слой на [email protected] Посмотрим
 
Lyosha, Спасибо Вам за ответ, в слое у меня указано направление. Слой отправил пожалуйста посмотрите.