Добрый день!

Хотелось бы обсудить моделирование и расчет таких потребителей. В Иркутске практикуем включение потребителей по схеме из обратного трубопровода в обратный с температурным графиком 70/45гр.
По такой схеме включаются индивидуальные жилые дома, административные здания и промышленные объекты. При этом условие по величине нагрузок -- малая нагрузка ГВС и вентиляции при их наличии, но чаще всего это потребители только с нагрузкой отопления и то не большой.

Схема включения проста -- насос на входе, который подбирается по расчетному расходу и напору для компенсации сопротивления отопительной системы. ГВС в любом случае по закрытой схеме + электродогрев для периода когда температура в обкатке менее 60р.

Температура внутри помещений поддерживается за счет бОльшего числа секций отопительных приоров + водяной теплый пол, правда его почти всегда игнорируют.

В виду того, что данное подключение в городе очень частое хотелось бы иметь возможность это как-то обсчитать.
 
Прежде чем что-то программировать, нужно детально выяснить, как именно эта схема участвует в сети?
Из обратки в обратку: как конкретно подключается потребитель? На байпасе или вся обратка идет через потребитель? Где стоит насос? Какая-то картинка нужна. Как обеспечивается нужный расход? Или там что течет сверху по течению, то и течет. И т.д.
Мы программисты, не теплоснабженцы. Постановка задачи нужна более детальная, чем просто пожелание "как-то обсчитать".
Уточните пожалуйста.
Еще проще по skype или телефону обсудить, чтобы месяцами не переписываться. Пришлите данные для связи на [email protected]
 
Добрый день!

Вот мне и хотелось бы обсудить данный вопрос со знающими людьми. Вдруг где-то еще практикуют такую схему включения, имеют опыт проектирования, расчета поскольку непосредственно проектированием и я не занимаюсь.
К сожалению возможности форума не позволяют прикрепить изображение, которое могли бы и обсудить, чего нельзя сделать перепиской только в эл.почте.

Отправил Вам на почту схему простенького ИТП индивидуального жилого дома с таким подключением.
 
Спасибо, схему получили. Потребитель, который бы подключался на ответвлении от обратного трубопровода и силами своего насоса брал теплоноситель для обеспечения расчетной температуры внутреннего воздуха можно. В план включили. Попробуем реализовать.
 
http://www.politerm.com/history/zuluthermo_5928/
 
Спасибо, актуально :)
 
Как правильно смоделировать подключение такого потребителя, т.е. как должно выглядеть подключение к теплотрассе?
Если делать через узел на трассе со включенным подающим трубопроводом, то расчет идет от температуры подачи.
 
Нужно ответвиться от магистрали только обратным трубопроводом, поставить потребитель и вернутьсяобратным трубопроводом в магистраль. Желательно в узел, который пониже по течению.