RUS  ENG 

Конструкторский расчет, огромные расходы, огромные диаметры

Страницы: 1
RSS
Конструкторский расчет, огромные расходы, огромные диаметры
 
Простая сеть от местной газовой котельной. Конструкторский расчет некоторых участков дает неадекватные результаты. Считал по удельным потерям. Где искать ошибку? Посмотрите, пожалуйста. Прямая ссылка на модель ZMP в Dropbox: https://db.tt/q2zBb55w.
 
Файл ZMP данных не содержит. Это описатель карты со списком слоев. Нужно выполнить Слой\Упаковать и упакованный файл прислать
 
Извините. https://dl.dropboxusercontent.com/u/103027508/teploset.zpkg
 
Здравствуйте!

Проверьте сеть на связанность ( https://www.politerm.com/zuludoc/topology_search_linked.htm ).
Не связанные элементы сети в расчете не участвуют. Что бы в этом убедится, перед расчетам очистите поля "Диаметр подающего (обр) тр-да (конструкторский), м"
 
Извините. Когда проверял, не обратил внимание, что должны окраситься "все участки сети, связанные или не связанные с узлами", не просто от ИТ до потребителя. Спасибо