RUS  ENG 

Давление на обратке

Страницы: 1
RSS
Давление на обратке
 
Здравствуйте!
Как снизить давление на обратке? Делаем наладочный расчет от одной из ТЭЦ и не можем отрегулировать давление.

Спасибо
 
Здравствуйте!

Необходимо задать расчетное значение напора в обратном трубопроводе на источнике (поле 11 H_obr), например 20, 50, 100 и т.д. метров. Расчетный напор в обратном трубопроводе задается с учетом геодезической отметки расположения источника, например если геодезическая отметка 50 метров, напор в обратном трубопроводе 20 метров, то расчетный напор в обратном трубопроводе на источнике равен 50 + 20 = 70 метров. Минимальное значение 0 м.
Из поля "Расчетный напоp в обpатн. тp-де на источнике, м" вычитается значение поля "Геодезическая отметка, м" и записывается в поле "Давление в обратном тр-де, м"
 
Добрый день!
Понятно. Но в нашем случае при наладочном расчете давление на обратке выходить слишком высоким от давления на практике, и напор выходит с минусом /Геодезическая отметка 1278 метров, напор в обратном трубопроводе 18 метров, и расчетный напор в обратном трубопроводе на источнике равен 1278 + 18 = 1296 метров/. Что посоветуете?

Спасибо
 
Посмотрите для примера наши исходные данные:

Наименование предприятия Котельная
Наименование источника Котельная
Номер источника 2
Геодезическая отметка, м 719.54
Расчетная температура в подающем трубопроводе,°С 95
Расчетная температура холодной воды,°С 5
Расчетная температура наружного воздуха,°С -38
Текущая температура воды в подающем тру-де,°С 95
Текущая температура наружного воздуха,°С -38
Расчетный pасполаг. напоp на выходе из источника, м 15
Расчетный напоp в обpатн. тp-де на источнике, м 749.54
Режим работы источника
Максимальный расход на подпитку, т/ч
Установленная тепловая мощность, Гкал
Текущий pасполаг. напоp на выходе из источника, м 15
Напор в подающем тр-де, м 764.54
Давление в подающем тр-де, м 45
Текущий напоp в обpатн. тp-де на источнике, м 749.54
Давление в обратном тр-де, м 30
Продолжительность работы системы теплоснабжения (1-2) >5000 часов в год
Среднегодовая температура воды в под. тр-де,°С 70
Среднегодовая температура воды в обр. тр-де,°С 50
Среднегодовая температура грунта, °C 2.5
Среднегодовая температура наружного воздуха,°С -0.8
Среднегодовая температура воздуха в подвалах,°C 10
Текущая температура грунта,°C -3.4
Текущая температура воздуха в подвалах,°C 10
Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/час 1.2487
Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/час 0
Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/час 0.20754
Текущая нагрузка на отопление, Гкал/час 1.24644
Текущая нагрузка на вентиляцию, Гкал/час 0
Текущая нагрузка на ГВС, Гкал/час 0.1503
Суммарная тепловая нагрузка, Гкал/час 1.50289
Температура на выходе из источника, °C 95
Текущая температура воды в обратном тр-де,°С 67.84
Расход сетевой воды на СО, т/ч 51.91
Расход сетевой воды на СВ, т/ч 0
Расход сетевой воды на откр. ГВС, т/ч 0
Суммарный расход сетевой воды в под.тр., т/ч 55
Расход воды на утечку из сис.теплопотреб., т/ч 0.09
Расход воды на подпитку, т/ч 0.14
Расход сетевой воды на утечку из под.тр., т/ч 0.02
Расход сетевой воды на утечку из обр.тр., т/ч 0.02
Тепловые потери в тепловых сетях, Гкал/час 0.09656
Давление вскипания, м -1.37
Статический напор, м 743

и пьезометр для этих данных
 
Спасибо за ответ. С исходными данными все в порядке. Просто давление на обратке быстро подскакивает. Хотел показать пьезографик, как вы его "затащили"?
 
Использовал http://pixs.ru/ или http://radikal.ru/
 
http://pixs.ru/uploaded/pezojpg_4771908_20315481.jpg/20315481_4064628/
Что скажете?
 
ubdhc, На НС-3 добавьте напор обратных насосов и обратка после НС-3 (ТК-100, 101, 104 и т.д) станет ниже. Или это ваш фактический режим работы?
 
Kryukov, а как быть с обраткой до НС-3 там тоже из-за обратки на некоторых участках напор на минусе?
 
ubdhc,
1й вариант : повысить давление в подаче на источнике, чтобы до НС-3 был положительный перепад
2й вариант: на каждом потребителе начиная с ТК-1067-1 и до НС-3 установить повысительный насос
3й вариант (самый неправдоподобный): перед ТК-1067-1 установить ПНС с насосами по подаче

и еще, в модуле ZuluThermo ->"Настройки" - > "Протокол расчета" поставить галочку "Автоматически изменять направление участков" , а то у вас на участке ТК-1067-1 и ТК-1067 расход отрицательный
 
Kryukov, Спасибо за ответ!

2й вариант: на каждом потребителе начиная с ТК-1067-1 и до НС-3 установить повысительный насос - -Это как?
Страницы: 1