Здравствуйте!

Скажите пожалуйста как правильно выбрать на ЦТП Расход 1 и 2 контура II ступени ТО ГВС. Связаны ли эти значения с Исп.расход 2 контура?

Спасибо.
 
Здравствуйте!

Поле "Исп.расход 2 контура" относится к второму контуру независимо подключенной, системе отопления.
Расход 1 и 2 контура I и II ступени ТО ГВС зависит от Исп. параметров теплообменников. Эта информация необходимо для уточнения теплообменных процессов, I и II ступени ТО ГВС.
 
Здравствуйте! Программа посчитала суммарный расход сетевой воды, при пересчете вручную по формулам цифры не сходятся, по программе после проведения наладочного расчета цифра получается гораздо меньше. Ответьте пожалуйста, если можно с формулами, как определяется в Зулу суммарный расход сетевой воды на отопление, гвс ( открытая схема) и тепловые потери.
 
Вопрос частный. Формулы имеются в справке.
Направьте письмо с примером Ваших расчетов в техническую поддержку.
 
Можно направить слой чтоб вы посмотрели в чем ошибка? Есть еще вопросы.
 
Дмитрий, я вам направила свою сеть, посмотрите пожалуйста в чем ошибка. У технологов расход получается 280т/ч после поверочного расчета у меня получается около 370т/ч. После наладки около 250т/ч. Помогите пожалуйста.