По непонятной причине перестала адекватно считать модель с ЦТП и вспомогательным участком.
Откуда-то взялась нехватка напора на ЦТП в более чем 300 м.
Архив выложил на файлообменник: https://www.dropbox.com/s/quorwh49nm04slx/ts5.zpkg?dl=0
 
У Вас неверно описан теплообменный аппарат на ГВС. В качестве испытательной нагрузки задана 0.216781 суммарная нагрузка потребителей ГВС. Без запаса, но ладно. Но указано, что эта нагрузка будет снята при 115 градусах на входе в ТО. Соответственно для снятия этой нагрузки при 70 градусах потребуется очень большой расход, который вызовет очень большие потери. В реальности такой аппарат для такой нагрузки не годится. Обычно параллельная одноступенчатая проектируется на 70-30/5-60 По нагрузке можно еще учесть балансовый коэффициент.
 
Спасибо. Видимо чьи-то шаловливые руки вписали не то и не туда.
Буду разбираться. Таких "исправленных" схем ещё несколько.