RUS  ENG 

Снижение общей нагрузки

Страницы: 1
RSS
Снижение общей нагрузки
 
Поясните, как считает программа.
В базовом варианте делаю поверочный расчет, получаю:
Количество тепла на источнике-53,204 Гкал/ч
Расход тепла на систему отопления - 24,898 Гкал/ч
Расход тепла на систему вентиляции - 20,216 Гкал/ч
Тепловые потери пр и обр: 2,58276 и 2,35107 Гкал/ч

После провожу наладочный расчет, для нескольких потребителей выбираю шайбы соответствующего диаметра. Ввожу их по этим потребителям, как фактически установленные и снова запускаю поверочный расчет, результаты:
Количество тепла на источнике-52,567 Гкал/ч
Расход тепла на систему отопления - 24,999 Гкал/ч
Расход тепла на систему вентиляции - 19,484 Гкал/ч
Тепловые потери пр и обр: 2,58348 Гкал/ч и 2,35049 Гкал/ч

Получается, что при снижении циркуляции снижается общая нагрузка на 53,204-52,567=0,637 Гкал/ч. За счет чего получается такая экономия, какой алгоритм расчета у программы?
 
В общих чертах, если температура на источнике не меняется и не меняются параметры потребителей, то чем меньше расход воды, тем меньшее ее количество нужно нагреть, тем меньше нужно затратить на это энергии, тем меньше расход тепла. При циркуляции равной нулю, расход тепла тоже будет ноль.
Если шайбы уменьшают циркуляцию, то и расход тепла сократится.
 
Не совсем понял.... Q=Gc(T1-T2). При ограничении расхода(G) у отдельных потребителей-несработчиков температуры сетевой воды должна расти величина T1-T2 (сработка температуры). Отопительный приборы должны воспринять это тепло, так думаю. С другой стороны Q=k*F*dt, где k - коэффициент теплопередачи (при изменении средней температуры теплоносителя на 10 градусов не должен сильно изменится, аналогично с температурным напором dt= (T1+T2)/2-tвнутр.возд.
 
Если расход уменьшается, а T1 не меняется, то Q обязано уменьшиться. Закон сохранения энергии никто не отменял.

Есть зависимость Q относительного от относительного расхода, температур воды и воздуха, коэффициента смешения. Она есть в учебниках, по ней считается температурный график и т.д.

Qo_ot = (T1-tn)/(tv_r - tn_ro + delta_t_r/Pow(Qo_ot,0.2) + ((0.5+ U)/(1+U))*delta_tau_r/Gc_ot)

Чем меньше G_ot (Gc/Gc_r относительно расчетного), тем меньше Q

А T2 уже результат этой зависимости: T2 = T1 - delta_tau_r*(Qo_ot/Gc_ot)
 
получается, что так, но это же поверочный расчет и величина расчетной нагрузки задается. Не пойму, как работает программа в этом случае.
 
Величина расчетной нагрузки задается по паспорту здания. Если система отопления здания не переделывается перед каждым расчетом, то расчетная нагрузка постоянна и не зависит от того, поверочный это расчет или наладочный. Система отопления проектируются так, что расчетная нагрузка снимается при расчетном расходе и расчетном перепаде температур (95/70). Что именно непонятно в работе программы?
Страницы: 1