RUS  ENG 

Температура в подающем трубопроводе -273 градуса

Страницы: 1
RSS
Температура в подающем трубопроводе -273 градуса
 
Во время проведения поверочного расчета при отключенном участке тепловой сети выдает следующие ошибки "Предупреждение Z627: ID=29406 '1ТП' Температура на потребителе ниже 0 градусов. Расчет остановлен". При этом в узлах (тепловые камеры, места ответвлений и т.д.) перепад давления существует, а на участках тепловой сети расходы и скорости теплоносителя имеют отрицательные значения (в подающем трубопроводе). В тепловых узлах потребителей температура теплоносителя в подающем трубопроводе равна - 273 градуса. Пожалуйста, помогите.
 
Пришлите сеть на [email protected] И телефон для связи. -273 означает, что вода до объекта не дошла
 
После поверочного расчета появилось замечание
Предупреждение Z627: ID=19 '853' Температура на потребителе ниже 0 градусов. Расчет остановлен
Что нужно сделать чтобы это замечание исчезло?
 
Если считаете с тепловыми потерями и ветка до потребителя действительно остывает (например, из-за малого расхода), то ничего не сделать, так как это так и есть. Проверьте данные. Посчитайте сперва без тепловых потерь, чтобы расчет дошел до конца и проанализируйте расходы. Если вода в трубе еле движется, то с тепловыми потерями действительно может замерзать.
 
До появления замечания поверочный расчет выполнялся неоднократно. Теперь на некоторых участках температура в подающем трубопроводе стала равна 0 градусов и расход со знаком минус. Расчет без тепловых потерь ситуацию не исправил, замечание не исчезло.
 
Пришлите сеть на [email protected]
Страницы: 1