Здравствуйте!
При анализе результатов расчета по участкам тепловой сети столкнулись с проблемой несоответствия потерь напора в трубопроводе (22.575 м) с удельными линейными потерями напора (18.478 м). Это касается только участков, которые выходят из ЦТП (схема № 3 и № 1).По всем остальным участкам внутри квартала потери напора и удельные линейные сомнений не вызывают. Подскажите в чем ошибка?
 
Удельные потери - это линейные потери, деленные на длину участка (м/мм). Потери напора, которые записываются в поле "Потери напора в подающем трубопроводе, м" складываются из линейных потерь и потерь в местных сопротивлениях. Местные сопротивления в расчете задаются как в поле Коэффициент местных потерь, так и в поле Сумма коэф. местных сопротивлений. Если коэффициент не равен 1 или сумма КМС не равна нулю, то к линейным потерям добавятся еще и местные (а к линейным удельным они не добавятся).
 
Уточняем вопрос.
Для ЦТП (схема №1) располагаемый напор второго контура 20 м, для потребителей расчетный располагаемый напор в СО 1.5 м.
Для расчетных участков:
участок №1 (выходит из ЦТП) - длина 24 м, диаметр 150 мм, расход 65.6232 т/ч, потери напора в подающем трубопроводе 22.575 м, удельные линейные потери напора в под.тр-де 18.478 мм/м.
участок №2 - длина 115 м, диаметр 150 мм, расход 54.6932 т/ч, потери напора в подающем трубопроводе 1.476 м, удельные линейные потери напора в под.тр-де 12.835 мм/м.
участок №3 - длина 68 м, диаметр 100 мм, расход 10.929 т/ч, потери напора в подающем трубопроводе 0.317 м, удельные линейные потери напора в под.тр-де 4.662 мм/м.
Коэффициент местного сопротивления под.тр-да для всех участков 1.3.
Почему потери напора в подающем трубопроводе участка №1 так велики по сравнению с другими участками, учитывая что удельные линейные потери напора отличаются не значительно?
Просим объяснить почему значение располагаемый напор второго контура ЦТП не является расчетным, а вносится как исходные данные?
 
Пришлите пожалуйста данные на [email protected] Для проверки сама сеть нужна.
 
Посмотрел данные. У меня по участку N1 потери напора 0.358 м:
Вы какой версией считаете? Справка\О программе