RUS  ENG 

Увеличение времени расчета.

Страницы: 1
RSS
Увеличение времени расчета.
 
Добрый день.
При работе в Zulu, а именно c ZuluThermo, возникла неожиданная проблема - резкое увеличение времени расчета.
Были проведены "тесты" с различным расположением рассчитываемого слоя:
1.На компьютере, где проводится расчет.
2.На внешнем носителе информации, подключенном к компьютеру.
3.На общем сетевом ресурсе.
4.На ZuluServer (отдельный компьютер).
Были получены следующие показатели времени расчета соответственно.
1. 10 сек.
2. 13 сек.
3. 21 сек.
4. 254 сек.
Оговорюсь сразу - даны усредненные значения времени после 10 "прогонов", разница между минимальным и максимальным значением - не более 5%. Тест проводился на одном и том же слое, с того же компьютера, количество потребителей менее 30. База Данных подключена через "соединение" с Access. Размер БД около 58МБ. Скорость доступа к ZuluServer меньше не более чем в 1,7 раз, по сравнению с общим сетевым ресурсом. При мониторинге Zulu посредством "Диспетчер задач"->"Быстродействие"->"Мониторинг ресурсов", было обнаружено периодическое "зависание" процесса Zulu 7.0 при расчете, слой вместе с БД находился на ZuluServer.
Форум или документация, к сожалению, ответа на поставленный вопрос не дали. Будем благодарны за возможные причины увеличения времени расчета.
 
Во время расчета в окно сообщений выводится протокол. Уточните, на каких строчках протокола происходит задержка. Или все становится пропорционально медленней? Какая версия программы (Справка\О программе)?
 
Zulu 7.0.0.5157
ZuluThermo->Наладка (Раскраска - нет, Гашение избыточного напора Дроссельными шайбами, все остальное не включено)
От начала до строчки "Наладка тепловой сети от источника" - 1,12 сек.
На этой строчке происходит задержка до 4:05,43. (В диспетчере задач Zulu помечается как "не отвечает", Загрузка ЦП 0-5%)
Кодирование сети: 4:05,43 - 4:09.97.
И в 4:15 выводится "Расчет окончен. Время - 00:04:15.
Очень удивляет стабильность времени расчета 4:14 - 4:15. 255 секунд.
 
Это весь протокол? Пришлите пожалуйста телефон для связи на [email protected] и протокол заодно сохраните и пришлите, и сеть тоже.
 
Здравствуйте. При поверочном расчете сети расчет стал зависать на:
ZuluThermo 7.0.0.5219
* Поверочный расчет сети "ТС-1"
* Сопла и шайбы фактически установленные
* Диаметры фактически установленные
* С учетом неравномерности потребления горячей воды
* Доля циркуляции по средней тепловой нагрузке на ГВС
* С учетом утечек
* Доля утечки из тепловой сети 0.25%
* Доля утечки из систем теплопотребления 0.25%
* С учетом тепловых потерь по данным изоляции
* Минимальный диаметр сопла 3.0 мм
* Минимальный диаметр шайбы 3.0 мм
* Температура полки 70.0 °C
* Не включать в расчет тупики без нагрузки
* Формула для расчета коэффициента гидравлического трения: Шифринсона
* Плотность теплоносителя в подающем трубопроводе: 0.975 т/м3
* Плотность теплоносителя в обратном трубопроводе: 0.975 т/м3
* Точность по расходам: 0.00100 т/ч
* Точность по температурам: 0.05000 °C
************************************************************
Анализ топологии...

--------- Поверочный расчет тепловой сети от источника: ID=1858 ---------
Кодировка сети...
Чтение данных по источникам...
Чтение данных по ЦТП...
Чтение данных по потребителям...
Чтение данных по участкам...
Чтение данных по камерам...
Чтение данных по задвижкам...
Расчет потокораспределения #1...
Узлов 2425 Участков 2683 Циклов 259
Наладочный расчет проходит.
 
Пришлите пожалуйста сеть на [email protected] Посмотрим в чем дело.
 
Слой отправил. Спасибо.