Снижение напора в обратой магистрали. Регуляторы?

Страницы: 1
RSS
Снижение напора в обратой магистрали. Регуляторы?
 
При расчёте тепловой сети возникли сообщения - ID=491 'Пчельник' Напор в обратном трубопроводе выше геодезической отметки на 61.810 м. И так по другим абонентам, до 65 м. Подскажите, что можно сделать, чтобы снизить напор в обратном трубопроводе до расчётного (60 м)
 
Возможно это ощибка связанная с
-неверным указанием давления в обратнике на источнике
большими потерями в обратном трубопроводе
-неверно установлен насос на обратнике
-неверно указана геодезическая отметка на потребителе
-шайба на потребителе установлена на обратном тр-де, когда можно установить на подающий и т.д.
Постройте пьезографик от источника до потребителя с указанной ошибкой и проанализируйте кривую давления в обратном трубопроводе.
 
Спасибо за полезную информацию.
 
Здравствуйте. Подскажите как отобразить на схеме работу насосов с частотными преобразователями.
 
Здравствуйте. Подскажите как отобразить на схеме работу насосов с частотными преобразователями.
 
Здравствуйте. Подскажите как отобразить на схеме работу насосов с частотными преобразователями.
 
Добрый день!

В ZuluThermo, не используется такой элемент как "Частотный преобразователь".
Но функцию которую он выполняет можно реализовать другим способом.
В базе типового объекта "Насос", есть возможность задать его по условию: Напор после насоса, Давление после насоса в подающем и обратном трубопроводе.
Либо изначально добавить насос в справочник с применением необходимой частоты вращения.