Добрый день. Подскажите, как нужно правильно смоделировать тупиковый участок?

Делаем расчет магистральной сети по обобщенным потребителям. Есть участок, где потребители отключены (перекрыта задвижка), но теплоноситель на участок подается, т.к. в участок есть простая врезка к другим потребителям. При моделировании на конце тупика задвижки в режиме "закрыто" или обобщенного потребителя в режиме "отключен", температура в конце тупика падает до 0 градусов, но по факту же там не 0.
 
Если расход на участке 0, то вода в нем стоит, и в устоявшемся режиме температура сравняется с температурой наружного воздуха. Но еще раньше по идее труба лопнет. По факту это иногда и происходит.
Если участок не оканчивается потребителем, перемычкой или камерой с отбором воды, то расхода на нем не будет.