Что это за расчет, есть ли справка по нему?
 
Расчет надежности тепловой сети. Справки нет, так как методика расчета еще не утверждена и он пока не продается.
 
как посмотреть демку?
 
Пока отсутствует. Методика до сих пор корректируется. Утвердят методику, выложим с рабочим примером.
 
спасибо, будем ждать
 
есть какие новости по расчету надежности и эффективному радиусу?
 
Новости есть. Свяжитесь с отделом маркетинга.
 
при расчете выползает ошибка:
Анализ топологии...
--------- Расчет надежности тепловой сети от источника: ID=3272 ---------

--------- Первичный расчет безаварийного режима ---------
Кодировка сети...
Чтение данных по источникам...
Чтение данных по потребителям...
Ошибка Z020: В базе объектов 'Потpебитель' не найдено поле 'Beta_nad'
Ошибка Z020: В базе объектов 'Потpебитель' не найдено поле 'Tmin_nad'
Чтение данных по участкам...
Ошибка Z020: В базе объектов 'Участки' не найдено поле 'Lambda_t_nad'
Ошибка Z020: В базе объектов 'Участки' не найдено поле 'Texp_nad'
Чтение данных по камерам...
----
 
http://politerm.com.ru/zuluthermo/help/reliability.htm#reliability_sd
 
Добрый день!
Что означает запись при расчете:
Ошибка Z500: ID=109 Расчет надежности. Температура внутреннего воздуха (11.68 °C) ниже минимально допустимой (12.00 °C)?
Подразумевается, что температура ниже минимально допустимой при полностью работоспособной системе, или же при отказе на момент восстановления температура внутреннего воздуха у потребителя будет ниже минимально допустимой?
 
Перед началом расчета надежности с анализом аварий выполняется расчет без аварий. Если уже и он говорит о нехватке тепла на потребителе, то нужно сперва штатный режим отлаживать.
 
Ясно, спасибо.
 
Если в Zulu возможность вывода данных и построение графика по выбранному пути по результатам расчета надежности
 
Здравствуйте!
1) Опишите подробно какие данные и куда выводить.
2) Графика по выбранному пути по результатам расчета надежности нет. Расскажите, что он из себя должен предсталять, на основании каких данных строиться, может что посоветуем.
 
Цитата:
Если в Zulu возможность вывода данных и построение графика по выбранному пути по результатам расчета надежности
.
В модуле "Надежность", в соответствии со СНиП 41-02-2003, выполняется расчет двух показателей: вероятность безотказного теплоснабжения и коэффициент готовности системы к теплоснабжению каждого потребителя от выбранного пользователем источника. Расчет выполняется как в тупиковых так и в кольцевых сетях. В связи с этим путь теплоносителя от источника к потребителю не отображается, так как в этом случае важно получить оценку на потребителе, а не по участкам сети. Результаты расчета заносятся в соответствующие поля соответствующих БД. Используя графический редактор (тот же пьезометр), Вы можете построить гистограмму результатов как по потребителям, так и по участкам. Но по участкам Вы получите только график интенсивностей отказов и интенсивностей восстановлений, в зависимости от расстояния до источника, а по потребителям - именно то, что необходимо (см. требования СНиП и пп. № 154).
 
Цитата:
Добрый день!
Что означает запись при расчете:
Ошибка Z500: ID=109 Расчет надежности. Температура внутреннего воздуха (11.68 °C) ниже минимально допустимой (12.00 °C)?
Подразумевается, что температура ниже минимально допустимой при полностью работоспособной системе, или же при отказе на момент восстановления температура внутреннего воздуха у потребителя будет ниже минимально допустимой?

Такое сообщение указывает, что перед моделированием отказов участков тепловой сети, исходный гидравлический режим (без отказов) не обеспечивает потребителя ID=109 требуемым расходом теплоносителя, в результате чего температура воздуха в зданиях этого потребителя не соответствует заданной пользователем (в данном случае +12°C). Отсюда следует подсказка зам.админа о том, что необходимо выполнить наладку гидравлических режимов и после этого провести расчет показателей надежности.
 
Что то модуль надежности не считает
Теплогидравлический расчет был выполнен
расчет произвел а в конце ничего не расчитал Стационарная вероятность рабочего состояния сети: 0.000000

Время восстановления -поставил свое среднюю интенсивность отказов всем присвоил 5,7*10-6.Период эксплуатации также поставил
На потребителе Коэфф. аккумуляции всем присвоил 60 .Мин температуру 12С
https://www.dropbox.com/sh/seqltgca3lb0sxt/1nkKoOQ-_p
Версия 7.0.0.5110
 
Atatoliy_B, Скорее всего Ваша сеть не является тепловой сетью. Отсюда и ошибка преобразования данных в конце расчета и нулевой результат расчета стационарной вероятности. Модуль "Надежность" работает только с отопительной сетью, т.к. эта сеть является "жизнеобеспечивающей", т.е. весьма ответственной (с тремя категориями надежности обеспечения). Сеть ГВС относится к инженерной инфраструктуре, обеспечивающей комфорт потребителя и поэтому расчет надежности ее функционирования выполнять по постановлениям и нормативам не требуется. Однако, по протоколу расчета, Вы можете самостоятельно проанализировать возможные проблемы функционирования сети ГВС, если это все-таки требуется в Вашем отчете. Попробуйте просчитать с теми же параметрами отопительную сеть.
 
Там у Вас срок эксплуатации стоял 0. Программа была к этому не готова. Сейчас подправили. В сегодняшнем обновлении будет.
И следите, на какую температуру источника и наружного воздуха проводите расчет. Сейчас добавлены предупреждения, если не на расчетные температуры.
 
Lyosha, Спасибо. Будем иметь ввиду в дальнейшем!
 
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как исправить следующую ошибку в расчете:
Ошибка z020: В базе объектов Участки не найдено поле Tr_nad
Я не нашла данное поле в реальных названиях полей при заполнении. Справка тоже не дала результатов.
Заранее спасибо за помощь)
 
Панель ZuluThermo, закладка Сервис, кнопка "Добавить поля по надежности".
 
Цитата:
Atatoliy_B, Скорее всего Ваша сеть не является тепловой сетью. Отсюда и ошибка преобразования данных в конце расчета и нулевой результат расчета стационарной вероятности. Модуль "Надежность" работает только с отопительной сетью, т.к. эта сеть является "жизнеобеспечивающей", т.е. весьма ответственной (с тремя категориями надежности обеспечения). Сеть ГВС относится к инженерной инфраструктуре, обеспечивающей комфорт потребителя и поэтому расчет надежности ее функционирования выполнять по постановлениям и нормативам не требуется. Однако, по протоколу расчета, Вы можете самостоятельно проанализировать возможные проблемы функционирования сети ГВС, если это все-таки требуется в Вашем отчете. Попробуйте просчитать с теми же параметрами отопительную сеть.
То есть, если на схеме есть сеть ГВС от ЦТП, то надежность не будет посчитана нигде?
 
Вообще каждый потребитель, с точки зрения надежности, может быть очень самостоятелен, и ближайший к источнику потребитель может оказаться по надежности хуже самого дальнего. Т.к. отказ потребителя только тогда отказ, когда на сети авария и не успели ее восстановить, пока он не остыл до нужной температуры. Поэтому графической зависимости, имеющий глубокий смысл, может не получиться.
 
Есть ли рабочий пример, в котором идет расчет надежности?