RUS  ENG 

конструкторский расчет. участок теплосети на выходе из котельной

Страницы: 1
RSS
конструкторский расчет. участок теплосети на выходе из котельной
 
Здравствуйте! Помогите разобраться.. Делаю конструкторский расчет теплосети на зулу термо. Рассчитываю поочередно начиная с самого последнего участка. По ходу решения программа учитывает все участки "оставленные позади". На последнем участке, т.е. на участке выхода из котельной программа рассматривает его как отдельную от всей сети и поэтому расчет делает не правильно. В чем может быть причина?

Расчет делаю исходя из оптимальной скорости. Ставлю примерно для магистрали от 0,7 до 0,8 и на ответвления от 0,8 до 1го. Как точно определить эту скорость на участке?

Еще программа может делать расчет по удельным линейным потерям. Если можно подскажите тоже как определить эти удельные потери на участке?

Заранее спасибо за ответы.
 
По поводу первого Вашего вопроса - проверьте направление участка. Возможно, этот последний (т.е. первый от котельной) участок был нарисован в обратном направлении. Если это так, то нужно сменить его направление в окне выбора режима участка.
 
1 вопрос. дополнительно проверьте сеть на связанност,ь используя задачи топологического анализа.

Что касается выполнения гидравлических расчетов, оптимальные значения скорости и удельных линейных потерь уже обсуждались в этой теме.

Форум - Политерм ::ZuluThermo::Тема: Удельные линейные потери напора