RUS  ENG 

смена графика на ЦТП

Страницы: 1
RSS
смена графика на ЦТП
 
Здравствуйте. У меня двухтрубная открытая система теплоснабжения (потребители подключены по схеме №4), температурный график 130/70. В некоторых местах стоят ЦТП на которых происходит только смена температурного графика на 95/70. Подскажите как лучше организовать такую систему в программе? Какую схему ЦТП выбрать? Что поставить на конец вспомогательного участка? Или может вообще можно обойтись без ЦТП?
 
Добрый День!

1) Обратите внимание на потребителей между ЦТП и Источником. Раз они подключены по схеме 4 и на входе в потребитель 130 градусов то такие же параметры подразумеваются и на входе в СО. Что для жилых зданикй не приемлемо.
2) После ЦТП 2-х трубная сеть, как в данном случае осуществляется обеспечение на нужд ГВС потребителей.
Подготовка носителя с графика 130/70 до 95/70 может осуществляться только на ЦТП. Схема подключения выбирается в соответствии с Вашим способом подготовки носителя. Если Гвс после ЦТП присутствует и сеть все же 2-х трубная, то самый приемлемый для Вас случай это насосное смешение.
3) Вспомогательный участок на ЦТП нужен только в слючаях 3-х, 4-х трубных прокладках сети для указания выхода участков ГВС, заканчивается он на типовом элементеузел.
Справка по Элементам модели тепловой сети
Страницы: 1