RUS  ENG 

Вопросы по доп. участку на ГВС в ЦТП

Страницы: 1
RSS
Вопросы по доп. участку на ГВС в ЦТП
 
Добрый день. Проблема следующяя. Привязываю к ЦТП доп. участок, ставлю узел, от узла отходящие сети ГВС. Однако, при наладке выходит ошибка
Ошибка Z031: ID=3534 Вспомогательный участок от ЦТП должен соединяться с простым узлом.
Доп. участкок привязан с обеих сторон, проверял не раз. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?
 
Пришлите слой на [email protected]
 
Проблема кажется ясна. Дело в номерах состояний режимов. Номер режима состояния участков ГВС не 1,5,9...
Подскажите как лучше выйти из этой ситуации (Участков много создавались без учета режимов состояния)?
 
Состояния режимов нужно привести в соответствие с требованиями расчетной модели.
 
Можно ли менять их местами в дереве структуры слоя?
 
Сейчас нет. Но попробуем сделать.
 
Большое спасибо за оперативные ответы.
 
В обновлении добавили возможность в редакторе структуры слоя менять режимы местами. Пока минимальными средствами: встаете на нужный режим в дереве структуры слоя, и с нажатым Ctrl стрелками вверх\вниз перемещаете режим в нужном направлении.
Страницы: 1