Моя задача:произвести конструкторский расчет сети ГВС (подача-обратка). Но эта сеть выходит сразу из котельной, отдельно от сетей твс и хвс (твс и хвс проходят в другом месте). На обратке стоит циркуляционный насос-как нарисовать расчетную схему с этим насосом? Обязательно ли перед потребителем вставлять перемычку в расчетной схеме (номер схемы потребителя-26)???
 
Добрый День!
Циркуляционный насос скорее всего стоит на котельной (задается там же в поле Расчетный pасполаг. напоp на выходе из источника, м), он поддерживает необходимый располагаемый напор. Этот напор определяется в результате конструкторского расчета. Так же есть поле Расчетный напоp в обpатн. тp-де на источнике, м - это поле задает подпиточный насос, который держит статический уровень, его значение задается с учетом геодезической отметки.
Сама расчетная схема тепловой сети будет состоять из участков, разветвлений и заканчиваться потребителем с 26 схемой подключения. Участок подключения - первый участок после котельной. Ни перемычку ни насос изображать не придется.