Параметиры на источнике: Pпр = 8,8 атм. Pобр = 0,8 атм.
Элеваторная схема у потребителя. Шайба на обратном трубопроводе считается на 51 м. Высота здания 20м.
Элеватор срабатывает 26,67 м.
Объясните, в системе у потребителя в обратке до шайбы 59 м., почему шайба не считается на давление в обратке на 25м.?
При скачке давления в прямом труббопроводе ночью срабатывают обратные клапана у потребителя.
 
Максимальное допустимое давление в обратнике было жестко 60 м Сейчас добавили в программу возможность задавать значение максимального давления. Конопка "Настройки" закладка "Потери напора" на панели ZuluThermo. Окошко "Максимально допустимое давление в обратнике, м"
Скачайте обновление.