Здравствуйте, у меня возникла следующая проблема, в базе данных по участкам тепловой сети в поле “Тепловые потери в подающем трубопроводе” и “Тепловые потери в обратном трубопроводе” выводятся данные в результате наладочного расчета. Расчет проводится с учетом тепловых потерь по нормативным потерям. Если сравнивать расчеты по программе Zulu и вручную, выполненные по СО 153-34.20.523-2003 часть 3, то получаются разные значения, причем по расчетам в программе тепловые потери увеличены практически в 2 раза. Почему так получается? Объясните пожалуйста!
 
При выполнении наладки системы централизованного теплоснабжения, расчет тепловых потерь определяется по нормативным тепловым потерям. Нормативные тепловые потери определяются с учетом года прокладки трубопроводов. В программном обеспечении заложены четыре нормативных документа, которые определяют норму тепловых потерь 1959, 1988, 1997, 2003 год. Нормативные тепловые потери вычисляются при среднегодовых параметрах теплоносителя, которые определяются по температурным графикам в соответствии со СНиП 41-02-2003 глава 7, пункт 7.6. В тоже время, так как наладка (подбор дросселирующих устройств) производиться на основную нагрузку потребителей (нагрузка отопления), то нам необходимо пересчитать нормативные тепловые потери на расчетные параметры этой системы, например, 150/70 гр.С. В противном случае при расчетных параметрах 150/70 гр.С. и расчетной температуре наружного воздуха, например, -30 гр.С. мы не сможем качественно обеспечить всех потребителей необходимым количеством тепловой энергии.
 
2. Ясно. Могу привести пример. Например,
• источник работает по температурному графику 150/70 гр. С;
• расчетная температура наружного воздуха -39 гр. С;
• среднегодовая температура воды в подающем трубопроводе 76,2 гр.С;
• среднегодовая температура в обратном трубопроводе 51,5 гр.С;
• среднегодовая температура наружного воздуха +5 гр.С;
• среднегодовая температура воздуха в подвалах 10 гр.С;
• вид прокладки тепловой сети – надземная;
• Нормативные потери в тепловой сети – 1959 год;
• Диаметр участка – 100 мм;
• Длина участка по подающему трубопроводу – 62,19 м.
Значения, которые выдает программа такие:
• Тепловые потери в подающем трубопроводе 7641,89 ккал/ч.
• Тепловые потери в обратном трубопроводе 4977,97 ккал/ч.
По моим же расчетам получаются другие значения, а именно:
• Тепловые потери в подающем трубопроводе Q=43,57*62,19*1,2=3251,54 ккал/ч
• Тепловые потери в обратном трубопроводе Q=31,72*62,19*1,2=2367,2 ккал/ч
Почему такие разные значения получаются?
 
Все правильно. Сделайте поверочный расчет на текущие параметры, равные среднегодовым (Тпод = 76.2 Твоз = 5) и получите те же тепловые потери в подающем = 3251.99 (у нас)
Но наладка велась не на 76.2 а на 150 и на улице не 5, а -39. При этом потери будут выше среднегодовых 3251.99*((150-(-39))/(76.2-5))=8632.88
 
Понятно, большое спасибо!
 
Здравствуйте, просим Вас помочь нам разобраться в расчете нормативных тепловых потерь, и приводим следующий расчет:

Исходные данные для ручного расчета
Температурный график 95/70
Тип прокладки – воздушка 2003г.
Диаметр трубопровода – 50мм
Длина трубопровода – 1м
Работа до 5000 ч
Расчет проводился на температуру -30 С
Qпод=24.8 ккал/м*ч для диаметра трубопровода меньше 150 – Qпод=24,8*1,2=29,76 ккал/м*ч
Qобр=17,5 ккал/м*ч для диаметра трубопровода меньше 150 – Qобр=17,5*1,2=21 ккал/м*ч
Расчет проводился согласно приказу №265 от 4 октября 2005г.

Согласно программному комплексу Zulu (Версия 6.0.0.3330)
Qпод=45.21 ккал/ч
Qобр=36,79ккал/ч
Просим Вас пояснить, в чем мы допускаем ошибку при расчете.
 
Если считаете на 95,70,-30, тогда в расчете и среднегодовые нужно задавать на источнике 97,70,-30, а иначе расчет потерь идет на среднегодовые, а потом пересчитывается на текущие. А это не одно и тоже
 
Пересчитали со среднегодовыми 95/70, -30. Получилось Qпод=33.24 ккал/ч, Qобр=25.44 ккал/ч. Все равно не сходится с ручным расчетом.
 
Приведите строчку таблицы. Вы брали из таблиц для более 5000 или менее 5000 часов?
 
Брали из таблицы дл менее 5000 часов:
Таблица: Воздушная прокладка
Период с 1998 по 2003
для сетей с количеством часов работы от 0 до 5000
Табличные значения:
t под min =100.00 °С; Q под мин = 26.000 ккал/(м*ч)
t под max =150.00 °С; Q под макс = 38.000 ккал/(м*ч)
Q под = 14.000+(26.000-14.000)*(95.00-50.00)/(100.00-50.00) ккал
Q под = 24.800 ккал/(м*ч)
Для диаметра меньше 150 мм: Q под * 1.2 = 29.7600 ккал/(м*ч) Табличные значения:
t обр min =50.00 °С; Q обр мин = 14.000 ккал/(м*ч)
t обр max =50.00 °С; Q обр макс = 14.000 ккал/(м*ч)
Q обр = 14.000*(70.00-30,0)/(50.00-30,0) ккал/(м*ч)
Q обр = 17.500 ккал/(м*ч)
Для диаметра меньше 150 мм: Q обр * 1.2 = 21.0000 ккал/(м*ч)

При расчете в ZULU для более 5000 часов получаются данные как при ручном для менее 5000 ч.(Qпод=29.76 ккал/ч, Qобр=22.56 ккал/ч)???
 
У нас в описании и расчетах это таблица для > 5000 Возможно перепутаны. Найду СНИП проверю. Посчитайте, задав > 5000
 
Если пересчитывать для часов работы больше 5000,то получается все правильно, как и при расчете вручную (<5000). Скорее всего у Вас перепутаны.
 
Убедимся, поправим.
 
Да нет, у нас вроде правильно: http://www.businesspravo.ru/Docum/DocumShow_DocumID_105469_DocumIsPrint__Page_2.html
Для менее 5000 не 26 - 14, а 29 - 16.
 
По результатам испытаний на тепловые потери получены коэф.:
К=1,43 (канальная прокладка)
Кп=1,19
Ко=1,12
для СНиП 1959.
Вопрос как применить поправочный коэф. для канальной прокладки в ZuluThermo?
Или тупо забивать в поля:
Поправочный коэфф. на нормы тепловых потерь для подающего тр-да
Поправочный коэфф. на нормы тепловых потерь для обратного тр-да
один и тот же коэф. 1.43 для каналки.
Напомню что коэф К для канальной прокладки один т.е. для двух трубопроводов одновременно.
 
Поля Поправочный коэфф. на нормы тепловых потерь для подающего и обратного трубопроводов как раз для этого и предназначены. Если считаете, что коэффициент один, то в оба поля задавайте одно и то же значение. В чем проблема не очень понятно.
Идете в закладку Запрос, в поле с типом прокладки выбираете канальную, а в полях для коэффициенов пишите changeto 1.43 Выполняете запрос, и всем канальным трубопроводам присвоится одно значение.
 
:) Н-да.
Расчет тепловых потерь надземки по подаче Q=qн.п.*Kп*L*b , где b-бэта (на арматуру)
Расчет тепловых потерь надземки по обратке Q=qн.о.*Kо*L*b
Расчет тепловых потерь канальной прокладки Q=qн*K*L*b, т.е. для подачи и обратки одновременно.
Для канальной (вообще для подземной) (если делать зулу по уму) должно быть одно поле для ввода коэф. К. Подземная прокладка не предполагает разделение поправодных коэф. на подачу и обратку!
Вопрос в том, что если я в два поля введу один и тот же коэф. для каналки то зулу правильно посчитает?
Жду ответа примерно такого: в программе зулутермо не реализован механизм ввода поправочных коэф. К для подземной прокладки (канальной, бесканальной), поэтому
включаем тупого и забиваем в оба поле одно значение.
 
Нормативные потери от фактических могут отличаться. Полученные общие нормативные потери для канальной прокладки в расчете распределяются между подающим и обратным трубопроводами как 70% и 30% Желающие ввести поправку могут произвести замеры и на их основе получить поправочные коэффициенты. При этом можно замерить реальные потери (и соответственно получить поправки) отдельно по подающему и обратному в том числе и для канальной прокладки (кто мешает). Поэтому, более общий случай предоставить пользователю возможность корректировать потери по подающему и обратному отдельно. Почему бы нет? Дает при моделировании больше возможностей.
Кто хочет использовать один коэффициент, пусть вводит одинаковые значения в оба поля. Это можно сделать один раз одним запросом, скопировав значения одного поля в другое. Считать будет не хуже, чем с одним полем. Тем, кому справится с двумя полями не по силам, достаточно удалить из базы поле с поправочным коэффициентом для обратного. В этом случае все поправки будут автоматически браться из поля для подающего.
Если заметите в расчете какие-то несоответствия, пожалуйста сообщайте. Всегда рассмотрим, и при необходимости исправим.
 
Коэффициенты и вводят чтобы из норм факт получить. РД 34.09.255-97
Для разных температурных напоров (м\у температурой теплоносителя и окружающей средой) распределение потерь разное получается, а не ваши 70\30.
При 150\70- одно распределение, а для 70\58 (конец отопительного сезона) совершенно другое, поэтому подземку и считают в целом как два трубопровода.
В общем ответ получил как и ожидал- программе без разницы, посчитает и так.
 
Цитата:

Для разных температурных напоров (м\у температурой теплоносителя и окружающей средой) распределение потерь разное получается, а не ваши 70\30.
При 150\70- одно распределение, а для 70\58 (конец отопительного сезона) совершенно другое, поэтому подземку и считают в целом как два трубопровода.

Это правда. В методике расчета потерь по нормам вообще температуры в подающем и обратном принимаются постоянными. Т.е. ушло от источника 150 и пришло к самому дальнему потребителю 150. При этом потери тепла вроде бы есть. Не совсем физично.
Но при проведении гидравлического расчета с учетом тепловых потерь приходится как-то разделять потери подающего и обратного, чтобы определить температуру в конце каждого трубопровода, зная температуру в его начале (ушло 150, а пришло, например, 143). Как делить потери, нигде не нашли, кроме одного документа (сейчас не скажу, можно уточнить), где рекомендуется брать соотношение 30%-70% Тоже не совсем физично, но качественно лучше, чем никак. Это соотношение как раз тоже можно регулировать двумя поправками. Если посоветуете другие способы распределения потерь между трубопроводами, будем благодарны.
 
Добрый день! Провожу наладочный расчёт, все считает, а когда провожу поверочный расчёт обнуляет столбец "тепловые потери в обратном трубопроводе". В чём причина? Спасибо!
 
У меня что-то не обнуляет. Нужно видеть Ваши данные. Пришлите пожалуйста сеть на [email protected]
 
Доброе утро! отправляю сеть. Спасибо!
 
Доброе утро! При запросе информации по участкам, Zulu выдаёт ошибку
Не выполнить запрос
index is out of date
table: c:/program files/ zulu 6.0/глазов ТС/тепловая сеть_uch.db

и данные по участкам пропали. Что случилось? И что можно сделать?
 
У Вас нарушилась связь баз данных с векторной информацией.
Такая ошибка чаще всего случается при:
1) Неправильном завершении работы программы (или просто программа вылетела)
2) Отключении питания компьютера.
3) Одновременном общем доступе к информации.

Если проблемы только с участком, то необходимо провести переиндексацию всех участков, для этого:
1) Зайти в папку c:/program files/ zulu 6.0/глазов ТС/ найти там 4 файла (тепловая сеть_uch./ ) сделать их резервную копию чтобы не потерять данные.
2) удалить файл с расширением тепловая сеть_uch.PX из папки с сетью.
3) зайти в редактор баз данных, найти таблицу по участкам, выбрать реструктрировать, поставить ключ возле поля SYS.