RUS  ENG 

Недостаточно напора после узла смешения

Страницы: 1
RSS
Недостаточно напора после узла смешения
 
Леша, объясни пожалуйста, у меня после узла смешения получается располагаемый напор 32м, а в результате расчетов указывается, что он является самым плохим потребителем, в чем дело? Высылаю Вам расчет - Тюмень.
 
Участок ID: 16192 У него неверный диаметр - 0.05м При расход 14 т/ч удельные линейные потери 246
Можно в окне информации по участкам встать в закладку "База" и отсортировав по удельным потерям сразу увидеть проблемные участки.
 
Спасибо Леша, все исправила
Страницы: 1