RUS  ENG 

Теплообменники

Страницы: 1
RSS
Теплообменники
 
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, при описании ЦТП по 12 схеме необходимо вводить кол-во секций и потери напора в одной секции. Таких данных нет, можно ли количество секций как-то определить от нагрузки на ГВС и какие потери необходимо вводить в одной секции.
 
Можно просто ввести кол-во секций 1, число групп - 1, а в потери на одну секцию ввести общие потери на ступень при расчетном расходе. А какие потери вводить, зависит от теплообменника. Какие есть, такие и надо вводить.
 
Здавствуйте, при выборе смемы ГВС с закрытым водоразбором (№ 19, 23), необходимо указать количество секций ТО на гвс и количество параллельных групп ТО на гвс,как точно можно их подобрать, чтобы в дальнейшем была возможность подобрать марку водоподогревателя?
 
Для расчета нужно знать общие потери на теплообменнике при расчетном расходе джля определения гидравлического сопротивления. Т.е. можно просто задать количество секций - 1, количество групп - 1, а в потере на одну секцию указать общие потери. Для ступени с регулятором можно задать потери на теплообменнике плюс потери полностью открытого регулятора.