Объясните пожайлуста ,как работает наладка ЦТП

Страницы: 1
RSS
Объясните пожайлуста ,как работает наладка ЦТП
 
Вобщем у меня вот такие вопросы.
1. Я так понимаю, что температура на выходе второго контура второй ступени (ЦТП- схема подключения 12) - это и есть температура ГВС. Тогда почему при расчёте она нагревается до 90 градусов?(хотя на ГВС стоит температура 60 градусов) В то время как на подающем ставится шайба, которая ещё и подпирает расход на СО.
2. Подскажите, какая связь, между расчётной температурой на входе второго контура и температурой на выходе первого контура второй ступени(схема ЦТП 12)Какую бы T2_r ни ставил, в расчёте появляется такое же значение T12_verh.
Могу выслать слой, чтобы понятно было. Только не знаю куда..
 
1. Если речь идет о наладке, то расход через верхнюю ступень берется на точку излома, а температура в подающем на расчетную наружного воздуха, отсюда, на температуры ГВС в наладке обращать внимания особого не надо. Цель наладки определить шайбы и сопла. На температуры можно смотреть при расчете режима (поверочном расчете). Если на ГВС нет регулятора, то в этом случае по идее должен уменьшится расход по второму контуру, чтобы снять расчетное количество теплоты на ГВС.
2. Связи никакой.
Сеть можете прислать на [email protected]