RUS  ENG 

Пиковая водогрейная котельная

Страницы: 1
RSS
Пиковая водогрейная котельная
 
Здравствуйте уважаемый Политерм! Подскажите пожалуйсто можно ли сымитировать пиковую водогрейную котельную на трубопроводе. Теплоноситель выходит сос станции с параметрами Т1=100С, на магистральном трубопроводе установлена пиковая котельная которая включается в работу при больших отрицательных температурах и догревает теплоноситель до 130С.
Зарание благодарю.
 
Симитировать можно. Примерно так: Из одной котельной выходит два трубопровода (подающий и обратный. Подающий T=100С затем узел. Из узла идут отдельно подающий, отдельно обратный. Подающий идет через перемычку в обратный, который входит во вторую котельную. Из второй котельной выходит подающий и к потребителям. Т.е. в обратный второй котельной поступает содержимое подающего от первой котельной через перемычку. Соединение обратного от потребителей зависит от конкретной схемы. Обратный может весь возвращаться на первую котельную мимо второй, может часть возвращаться на обе, это как нарисуете.
Страницы: 1