П-образный компенсатор
 
Подскажите, пожалуйста, есть ли вообще и если есть, то где нормативы по монтажу П-образных компенсаторов. Предполагаю, что зависимость будет от диаметра и длины участка, на котором будет располагаться компенсатор.
 
Общие положения по монтажу П-образных компенсаторов. Нормативные документы привести не могу, так как не знаю.
П-образные компенсаторы желательно устанавливать на трубопроводы диаметром до 100 мм. Подвижные опоры устанавливаются на расстоянии, равном двум-трем диаметрам трубы, считая от начала гнутых отводов (посредине прямых участков П-образного компенсатора, но не под сварными стыками). Максимальное расстояние между неподвижными опорами при бесканальной прокладке можно принимать по таблице 1 при условии прокладки в каналах прилегающих свободных плеч П-образного компенсатора на длине более 40 диаметров трубы с каждой стороны и заложения труб на глубине 0.7-1.5 м от верха. Максимальное расстояние от неподвижной опоры до компенсатора не должно быть более 60% предельного расстояния между неподвижными опорами. После установки П-образного компенсатора он должен быть предварительно растянут в каждую сторону (в сторону неподвижной опоры) на величину равную половине температурного расширения. Подвижные опоры должны быть смешены относительно опорной подушки в сторону компенсатора также на величину равную половине температурного расширения.

Максимально допустимое расстояние между неподвижными опорами, м (при температуре теплоносителя 150 °С и рабочем давлении до 16 кг/см2)

Таблица 1
N п/п Условный диаметр трубопровода, мм. П-образные компенсаторы при канальной, воздушной и бесканальной прокладке.
1 40 45
2 50 45
3 70 55
4 80 65
5 100 65
6 125 70
7 150 80
8 200 95
9 250 95
10 300 95
11 350 110
12 400 120
13 450 120
14 500 140
15 600 160
16 700 160
17 800 160
18 900 160
19 1000 160
 
Спасибо за ответ.
 
Объясните грамотно, с инженерной т. зр., почему нельзя, чтобы между двумя неподвижными опорами было более одного П- или Г- образного компенсатора
 
Неподвижные опоры между компенсаторами устанавливаются с целью огра-ничения возможного перемещения трубопроводов тепловой сети при их тем-пературном расширении. Отсутствие неподвижных опор или их неправиль-ная установка может вызвать недопустимо большие напряжения в спинке или плечах компенсатора (при использовании П-образных компенсаторов). Короче говоря, между двумя неподвижными опорами локализуются все на-пряжения, возникающие в трубопроводах при их температурном расшире-нии. Гасить эти напряжения, предназначено компенсатору, который между ними и устанавливается. Установку двух компенсаторов между неподвиж-ными опорами не делают, так как необходимо будет нейтрализовать воздей-ствия этих компенсаторов друг на друга установкой еще одной неподвижной опоры. Неправильно рассчитанные расстояния между компенсатором и не-подвижными опорами могут привести к разрушению компенсатора, смеще-нию неподвижных опор, разрушению тепловой изоляции.
 
To Grigory:
конкретная ситуация:между двумя камерами спроектирован 50м участок 159 трубы с П-образником посередине и двумя НО по краям. Кто-то ошибся по глубине канала, в результате, чтобы врезаться в действующую камеру, пришлось делать "утку" вверх аж на 1,5 м. Т.е. фактически это еще один компенсатор. Значит, между П-обр. и "уткой" обязательно д.б. еще одна НП???
 
поправка: ...еще одна НО...
 
Уважаемый коллега, здравствуйте!
У Вас имеет место нарушение проекта. Все изменения трассировки трубопроводов тепловой сети, или их конструкции должны быть согласованы с проектной организацией. Эта организация (ведет авторский надзор за строительством) обязана выполнить соответствующий прочностной расчет и выдать вам рекомендации по установке дополнительного оборудования. Если по результатам расчета окажется, что напряжения в спинке или плечах компенсатора окажется больше допустимого, то нужно устанавливать дополнительное устройство. При расчете нужно учитывать все, даже наличие задвижек и материал из которого они изготовлены.