Здравствуйте!
В процессе использования Zulu Thermo (ПО приобретено Удмуртским государственным университетом) возник вопрос по расчету фактических тепловых потерь.
При расчете тепловых потерь по изоляции используются поправки к коэффициентам теплопроводности теплоизоляционных материалов в зависимости от технического состояния (приложение 4 справки). К сожелению в справке не указана ссылка на литературу, откуда взяты значения этих коэффициентов. Для обоснавания расчетов тепловых потерь необходимо знать откуда взяты эти данные.
 
Добрый день.
В старом описании нашел ссылку на "СНиП 2.04.14-88 ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ"
Бумажный документ найти сможем только в конце августа. Сейчас только могу дать ссылки на сайты, где эти таблицы приведены:
http://www.bestpravo.ru/fed1998/data05/tex18281.htm
http://www.innovbusiness.ru/pravo/DocumShow_DocumID_92310_DocumIsPrint__Page_3.html
 
Спасибо. Ссылки на эти документы вполне достаточно. Можно ли достать более подробную информацию? Или она есть только у ОРГРЭС?
Появился еще один вопрос. При расчете "с учетом тепловых потерь по изоляции" есть возможность произвести расчет не задавая величину толщины изоляции. Предупреждение о том что это значение не заданно не появляется. Какое значение принимает программа в этом случае? Ноль? Или какое то случайное значение? Соответствует ли величина тепловых потерь в этом варианте расчета потерям неизолированного трубопровода?
 
У нас более подробной информации под рукой нет. Вернется часть людей из отпуска, спрошу.
Если толщина изоляции 0, по формулам термическое сопротивление изоляции тоже ноль. Т.е. программа считает формально так же. Насколько это соответствует реальному отсутствию изоляции, могу уточнить в сентябре.