[ Закрыто ] Наладочный расчет
 
В результате наладочного расчета на потребителе подбирается шайба диаметром 68 мм,хотя трубопровод к этому потребителю 50 мм.Корректен ли этот расчет?
 
Формально расчет корректный, так как в наладке избыток напора перед подтребителем гасится шайбой. Если избыток напора равен, например, одному сантиметру, то шайба будет большого диаметра и скорее всего болше диаметра подводящей трубы. Другое дело, что ставить такую шайбу не имеет смысла.
 
Сорри, что быть может лезу не в свое дело.
Однако, а отчего нельзя было сделать так чтобы при недостатке напора на дом шайба и вовсе не расчитывалась?
 
Так она и не расчитывается, когда напора не хватает. При нехватке напора считается, что сеть наладить нельзя.
 
Подскажите пожалуйста, что можно сделать в сложившийся ситуации:
1.При расчете «наладка» значение «температура сетевой воды в обратном трубопроводе» получается более 70 гр., хотя значение «температура на выходе из СО» равна 70 гр., вентиляции нет, значение «температура воды в циркуляционном контуре» задано = 50гр.
При этом на изменение значений «признак наличия регулятора температуры» на расчет не влияет.
2. При расчете «потребителя» с малой тепловой нагрузкой (менее 0.01 Гкал/час) номер элеватора завышен (№1), «расчетный коэффициент смешения» определяется из фактических температур теплоносителя системы отопления.
В методическом руководстве по «Zulu» рассмотрен элеватор №0 ( в практике так же применяется) возможно ли включение его в расчеты.

С уважением Yria
 
1. Температура на выходе из СО 70 - это проектная температура. Она будет только тогда, когда на входе в СО будет расчетная температура (95) и расход удет тоже расчетным. Т.е. температура на выходе из СО - это результат параметров на входе, а не фиксированная величина. Например при учете тепловых потерь на входе может быть и другая температура и другой расход, тогда и на выходе будет не 70.

2. Скорее всего нужно скачать обновление программы, так как нулевые элеваторы у нас подбираются.

Более подробно можно ответить, если пришлете свою сеть. [email protected]
 
Подскажите пожалуйста, что можно сделать в сложившийся ситуации:
1 Установили OpenOffice при попытке экспорта результата расчета в Excel появляется «Ошибка MS Excel».
2.В справке Zulu Therma 5.2 не открывается раздел «Расчет тепловой сети».

С уважением Yria
 
1. При экспорте данных в MS Excel Zulu использует объектную модель Excel'a, соответственно OpenOffice не реализует эту объектную модель. Для записи результатов в MS Excel нужно, чтобы Excel был установлен.
2. В текущей версии справки по ZuluThermo нет раздела "Расчет тепловой сети". Свежую справку можно скачать с демо-версией или отдельно отсюда (www.politerm.com.ru/zulu/Zulu.chm)
 
Здравствуйте, нам необходимо ставить шайбу только на обратном трубопроводе, а при расчете предлагает и на прямом, причем гасит только 2 метра, зачем? и как этого избежать?
 
В результате расчета на самый высокий дом ставиться шайба на обратном трубопроводе недостаточная для подпора дома, выдается ошибка: опорожнение дома, почему не расчитывает шайбу которая бы подпирала дом? Уменьшили сопротивление системы до 1м,(было 2) расчитал, но коректно ли это?
 
Хорошо бы посмотреть саму сеть. Но только подпорную шайбу обычно нельзя поставить, если величина подпора превышает довустимое давление (60 м)В этом случае разница догашивается шайбой на подающем.
 
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, возможно ли провести наладочный расчет с ГВС из обратного трубопровода и где это настраивается?
 
Из обратного ГВС не налаживается. Правильней тогда налаживать без ГВС. Правильней, потому что ночью ГВС нет, и это режим более жесткий, чем при отборе из обратного.
 
Здравствуйте! Может ли быть, что расход сетевой воды в подающем трубопроводе, полученный при наладочном расчете, отличался от аналогичного расхода, полученного в результате поверочного расчета в точке излома, в 1,5 раза ("поверочный" расход в точке излома возрос в 1,5 раза). Спасибо заранее.
 
Может быть все. Зависит, какая температура подающего, температура наружного воздуха, наличие регуляторов и т.д. Сеть нужно видеть
 
При просмотре результатов наладочного расчета по источнику тепловой сети расчетная нагрузка на ГВС (Гкал/ч) приблизительно на 75% выше, чем в фактических данных, при коэффициенте изменеия нагрузки на ГВС = 1, с чем это может быть связано? В руководстве пользователя сказано, что расчетная нагрузка на ГВС определяется как сумма всех расчетных нагрузок на системы горячего водоснабжения подключенных к данному источнику. Фактическая нагрузка на ГВС была проверена при экспорте нагрузок из базы данных потребителя в Excel.
 
По наладочному расчету смотреть суммарную нагрузку на ГВС нет смысла. Цель наладки - подобрать шайбы и сопла. Наладка ГВС идет из подающего трубопровода, для создания наиболее тяжелого гидравлического режима. А температура подающего трубопровода при наладке - расетная. Понятно, что нагрузка на ГВС с расходом как на 60, а температурой на (например) 150 будет отличаться от расчетной.
Баланс по нагрузкам можно смотреть при расчете режима (поверочный расчет)
 
При запуске расчета температур на источнике, после занесения необходимых температурной срезки и полки, программа выдает ошибку и закрывает все приложения.
 
В ближайшем обновлении будет исправлено.
 
Здравствуйте! Столкнулась со следующей проблемой. Создала простейшую схему. Источник с графиком 150-70С, затем ЦТП _Т3r=105C, потребитель с нагрузкой на отопление 0,4 Гкал/ч, Т3r=95C. Провела наладку без учета утечек и тепловых потерь. В результате наладки на потребителе расход на систему отопления получился равным 11,4286 т/ч (0,4*1000/(105-70)). При этом по источнику расход на систему отопления получился равным 2,250т/ч, хотя и расчетная и текущая нагрузка на отопление на источнике 0,4 Гкал/ч. В данном случае расход должен определяться температурным перепадом 150-70С и соответсвенно расход на систему отопления с источника должен быть равным 0,4*1000/(150-70)=5 т/ч.
 
Извините за беспокойство! Обнаружила ошибку. Просто схему ЦТП надо задавать с ГВС!!!
 
Подскажите пожалуста, где искать ошибку, если после наладочного расчета выдает сообщение: напор в обратном трубопроводе выше геодезической отметки?
 
Нужно схему видеть. Причины разные могут быть. Неверно указано давление в обратнике на источнике. Большие потери в обратном трубопроводе. Неверно установлен насос на обратнике и т.д. Постройте пьезографик от источника до потребителя с указанной ошибкой и проанализируйте кривую давления в обратном трубопроводе. Можете прислать сеть на [email protected] посмотрим.
 
Спасибо, я попробую.
 
Я отправила на Ваш адрес всю карту, ошибка (напор в обратном трубопроводе выше геодезической отметки) выскакивает на котельной №1 и №3