RUS  ENG 

Гидравлический расчет сети. Диаметры шайб

Страницы: 1
RSS
Гидравлический расчет сети. Диаметры шайб
 
Возникла такая проблема: при расчете теплогидравличекого режима (сначала провожу конструкторский расчет для определения диаметров, затем наладочный). Мне надо найти диаметр шайб для системы отопления, а после наладочного расчета диаметры проставлены на системе вентиляции (на всех полях относящихся к СО проставлены 0).
 
При качественном регулировании шайбы должны ставиться на каждую систему отдельно. Так что на СО обязательно должны ставиться шайбы, если схема присоединения не чисто вентиляционная (25). Пришлите по e-mail сеть, посмотрим. [email protected]
 
да у меня как раз 25 схема и стояла. не внимательно вводил данные.
 
Здравствуйте! подскажите кака поступить
Наладочный расчет с учетом тепловых потерь количество шайбна т/вводе не изменяется относительно расчета беэ учета тепловых потерь, при этом температура внутреннего воздуха ниже требуемой(особенностью данной тепловой сети является температурный график 95-70, значмтельная протяженность и малые тепловые нагрузки).
С уважением Юрий.
 
Если график 95-70 - это прямое присоединение и компенсировать тепловые потери изменением подмеса нельзя. Можно только увеличить расход через систму отопления. В наладочном расчете это делается, если в настроках расчетов (Кнопка Настройки, закладка Тепловые потери) установлена опция "Компенсировать тепловые потери расходом". Проверьте. При этом расход не будет увеличиваться выше значения, указанного в окошке "Максимальный относительный расход"
Страницы: 1