RUS  ENG 

ГВС

Страницы: Пред. 1 2
RSS
ГВС
 
Здраствуйте. У меня при наладочном расчёте выходит ошибка топологии сети-Z021 ( ЦТП ). Подскажите что я не правильно завожу, вроде один участок входит в ЦТП, другой участок выходит. Куда можно выслать рисунок этого участка?
 
Пришлите на [email protected]
 
Я вам отослал картинку на ваш адрес
 
Здравствуйте. Стоит задача анализа режимов работы сети из нескольких источников: один крупный и множество маленьких. В отопительный период каждый источник работает на свою группу потребителей, летом - мелкие источники отключаются, перемычки между сетями открываются и большой источник обеспечивает всю нагрузку ГВС. Таким образом, получаем два принципиально разных режима работы одной сети. В процессе преобразования модели под летний режим (отключил мелкие источники, открыл секционирующие задвижки, изменил схему присоединения на потребителях) появилась сугубо практическая проблема: потребителей без нагрузки ГВС нужно отключить совсем, а их 350 из 700. Выбирать каждый и отключать - весьма трудоемко. Есть ли способ упростить эту задачу?
 
Нужно запросом в закладке Запрос на поле с нагрузкой ГВС выбрать всех кто "0 OR BLANK" а дальше всю группу в редакторе отключить
 
1) Выполнить запрос по базе даннвх, Выбрать ВСЕХ потребителей без нагрузки ГВС.
Справка|Выполнение запросов к базам данных
2)Добавить выбранных потребителей в группу
Справка|Добавить в группу
3) Сменить режим сразу всей группе
Справка|Смена типа или режима объекта
 
Спасибо, все получилось.
 
Как смоделировать в программе однотрубную сеть ГВС? Корректно ли будет сделать подающий и обратный участок, но указать расход на открытый водозабор на обобщенном потребителе? Или нужно как-то использовать вспомогательный участок?
 
Чтобы изобразить одну трубу с отбором на ГВС, достаточно участку задать режим "Отключен обратный", а на конце потребитель со схемой N26 и долей циркуляции = 0
 
Цитата:
Чтобы изобразить одну трубу с отбором на ГВС, достаточно участку задать режим "Отключен обратный", а на конце потребитель со схемой N26 и долей циркуляции = 0
Спасибо за ответ. Я правильно понимаю, что смоделировать через обобщенного потребителя не представляется возможным?
 
Через обобщенный потребитель сейчас нельзя. Хотя и его нам можно подтянуть. Можно просто. Отключен обратный, на конце камера, на которой задан слив из подающего.
 
Скачайте обновление. Там можно отключить обратный и на конце поставить обобщенный потребитель у которого циркулирующий расход 0, а есть только расход на открытый водоразбор.
 
Спасибо за подсказку, будем пробовать.
 
Здравствуйте!
У меня вопрос по системе ГВС. После наладочного расчета сети программа выдает температуру на выходе 2 контура I ступени - 83°C, хотя в настройках забито 60°C. Потребители подключены по зависимой схеме с параллельным т/о на ГВС, система регулируется шайбами, температурный график 95/70. Я выбрал схему №28. Программа подбирает шайбу большего диаметра, чем нужно. С чем это может быть связано?
 
Где можно посмотреть пример расчета по 4-х трубке. Две трубы из котельной идут на отопление и параллельно две трубы идут на ГВС. Источник один. В системе теплоснабжения часть потребителей использует ГВС, а часть нет. Как это сделать?
 
Ответьте на вопрос enartal , плиз. Схему тепла прочертила. Теперь параллельно нужно сделать ГВС. Пожалуйста, как начерить ГВС?
 
Что значит "источник один"? Этот один источник выдаёт в обе сети теплоноситель с одинаковыми параметрами? Или всё-таки параметры разные? С точки зрения расчёта у Вас ведь две разные независимые системы, у которых просто источники (так уж сложилось :) ) оказались рядом. То, что у этих источников есть свой общий источник, к расчёту, выполняемому данной программой, отношения не имеет. Делайте две независимые сети.
 
Что значит "Признак наличия регулятора"? Где можно узнать расшифровку значений? Выпадающего меню нет.
 
Albrus, здравствуйте.
Расшифровку значений можно посмотреть в справочной системе Таблицы баз данных элементов тепловой сети
 
Здравствуйте. Вопрос по терминологии. В результатах расчета выдает данные по открытой и закрытой схемам ГВС. Система четырёхтрубная. ГВС готовится в ЦТП сразу после котельной. Абоненты подключены по ГВС по схеме 26, по отоплению по схеме 4. Нагрузка на ГВС для схемы 4 не прописана. Что вообще в программе подразумевается под открытой и закрытой системами? При разнице трактовой открытой/закрытой систем в различных нормативных актах, хочется знать, какая из них применена здесь.
 
Открытая/закрытая относится к ГВС. Закрытая - в кран водопроводная вода через теплообменник, открытая из тепловой сети.
Если сразу от котельной идут разные ветки на ГВС и отопление, лучше не ЦТП ставьте, которого нет на самом деле, а ставьте два источника каждый со своими параметрами и соедините их обратным трубопроводом, если нужна общая подпитка.
 
Здравствуйте.
При поверочном расчете системы выдается результат расхода теплоты на открытые схемы ГВС 1,481 Гкал/ч. В то же время максимальная подключенная нагрузка по ГВС на котельную составляет 2,55588 Гкал/ч. Наладочный расчет выдает результат на открытые схемы ГВС 2,741 Гкал/ч. Прошу пояснить результаты и методы их получения.
 
По наладочному расчету смотреть суммарную нагрузку на ГВС нет смысла. Цель наладки - подобрать шайбы и сопла. Наладка ГВС идет из подающего трубопровода, для создания наиболее тяжелого гидравлического режима. А температура подающего трубопровода при наладке - расчетная. Понятно, что нагрузка на ГВС с расходом как на 60, а температурой на (например) 150 будет отличаться от расчетной.
Баланс по нагрузкам можно смотреть при расчете режима (поверочный расчет)
 
Здравствуйте.Система закрытая, гвс от ИТП. После проведения поверочного расчета есть вопросы:
1. Расчётная нагрузка на гвс увеличилась на 1Гкал/ч в отличие от текущей. Текущая нагрузка соответствует исходным данным.
2. При расчете расходов вручную для закрытой системы нагрузку на гвс делим на температурный перепад (40оС), программа расход на гвс не учитывает вообще.
 
Добрый день!

Свяжитесь по этим вопросам с тех. поддержкой:
Юрий Сокол
E-Mail: [email protected]
(812)767-0352, 767-0353, 766-6728
ICQ: 662566301
Skype: sokolpoliterm
Страницы: Пред. 1 2