RUS  ENG 

Расчет

Страницы: 1 2 След.
RSS
Расчет
 
Здравствуйте! при расчете столкнулся с "Предупреждение Z603: ID=4351 Излив на землю (0.00004271 м3/c)". Обязательно ли его устранять и что для этого нужно?!
 
Излив программа определяет, если сумма расходов, входящих в узел, не совпадает с выходящим расходом. В данном случае похоже на погрешность вычислений гидравлического калькулятора. Можно ничего не трогать.
 
Чем поле Сосредоточенный расход отличается от поля Расход? из справки я понял что сосредоточенный расход нужно заполняться только на канализационных колодцах, которые лежат на постройках и в них производится слив стоков? Обязательно ли для всех остальных колодцев (промежуторные, поворотые) это поле оставлять пустым, не будет ли программа по этому поводу ругаться? вообще Сосредоточенный расход вводится исключительно вручную или его можно получить автоматически?
 
Поле расход- результат расчета, Сосредоточенный расход -исходное данное.
 
Добрый день! Как быть если поле "сосредоточенный расход" не воспринимает более 3-х нулей после запятой. Значение "0,00001" выглядит так: "1E-005".
Возможно каким-то образом изменить единицы измерения поля "сосредоточенный расход" объекта "колодец" на л/с (на данный момент м3/ч).
 
На панели расчетов кнопка "Настройка", закладка данные. Там можно задать л/c либо для всех полей, либо в настройке каждого поля индивидуально. Это если версия у Вас не очень старая.
Нужно иметь в виду, что назначение новых единиц измерения не приводит к автоматическому пересчету значений полей в таблице. Пересчитать значения нужно будет самим в окне запросов
 
Спасибо! Получилось =)
 
простите если не по теме, НО, возникла проблема.... можно ли колодец использовать как "разветвленияе", если количество выпусков из дома больше чем количество потребителей(например, Жилой дом и несколько Юридических абонентов), как это скажеться на расчёте гидравлики?...
 
Ответил по почте.
 
При расчете уклон показывается с точностью 3 знака после запятой в размерности мм/м (фактически промилле), то есть точность 1 мкм/м (1 мм/км). В строительной практике такая точность не используется. Обычно точность выбора уклона не превышает 1 промилле (1 мм/м), а, например, в часто используемых таблицах Лукиных нескольких промилле (в зависимости от конкретного диапазона уклонов).
Предлагаю выполнять расчеты уклонов самотечной канализации с точностью до целых значений мм/м (промилле). Или сделать возможность выбора используемой точности уклонов.
 
Добрый день!

Как выполнить поверочный расчет не для всего слоя ,а для группы объектов?
 
Добрый день!

Изначально слой делится на группы. Это можно увидеть в окне модуля ZuluDrain. Если есть необходимость дополнительно отключить потребителей подсети, нужно поменять Режим прилегающего участка с Включен на Отключен.
 
При проведении конструкторского расчета зависает, и "выкидывает" из Зулу. (Версия 7.0.0.5689 Дата сборки 29.07.2015) В то время как на других компьютерах, с более ранней версией все работает нормально.
 
Спасибо, данное замечание нам известно, в понедельник разработчики займутся этим вопросом. Пока можете скопировать файл "C:\Program Files (x86)\Zulu 7.0\Drain.dll" с рабочих компьютеров на проблемный, подменив исходный файл.
 
Замечание исправлено. Скачайте обновление.
 
здравствуйте!
Выполняю расчет не большой существующей кан. сети. Затрудняюсь каким методом считать "кинематическим" или "динамическим". Для выполнения расчета в "настройках" рекомендуется выставить "время анализа сети, мин." В инструкции рекомендуется привести значение "Погрешность связности (%)" к 1 (единице). Рассчитал обоими методами и вот какие результаты:
1) Кинематический
время анализа сети 60 мин, Погрешность связности (%) получается -5,584;
время анализа сети 40 мин, Погрешность связности (%) получается -5,23;
время анализа сети 20 мин, Погрешность связности (%) получается -4,183;
время анализа сети 10 мин, Погрешность связности (%) получается -2,384;
время анализа сети 6 мин, Погрешность связности (%) получается -3,892;
Погрешность связности лучше -2,384 не получилось..., а как же (1)
2) Динамический
методом подгонки вот, что получилось:
время анализа сети 324 мин, Погрешность связности (%) получается 1;

Но расходы получались в зависимости от методики разные.
Каким методом лучше считать? и как правильно?
 
Считать лучше динамическим методом. Он позволяет считать и противоуклоны и подпор воды и кольца. Погрешность чем меньше, тем лучше. В идеале - 0. Если в инструкции 1, то это ошибка. Поправим.
 
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, почему при расчете ZuluDrain, не считаются расходы. Хотя входящий расход есть.
 
Здравствуйте!

В начале проверти сеть на связанность: https://www.politerm.com/zuludoc/topology_search_linked.htm
Расчет проходит только в связанной сети.
Если не поможет, пришлите сеть на эл. почту [email protected] , посмотрим.
 
Добрый день!
При поверочном расчете появляется Предупреждение Z604: ID=428 Погрешность суммы расходов в узле (0.13526864 л/с). Этими узлами являются выпуски из зданий. При этом сосредоточенный расход конструкторский, поверочный и расход расчетный совпадают. Подскажите, как с этим жить?
 
Добрый день!
При поверочном расчете появляется Предупреждение Z604: ID=428 Погрешность суммы расходов в узле (0.13526864 л/с). Этими узлами являются выпуски из зданий. При этом сосредоточенный расход конструкторский, поверочный и расход расчетный совпадают. Подскажите, как с этим жить?
 
Пришлите пожалуйста сеть на [email protected]
 
Здравствуйте, на колодец, который расположен в начале напорного участке, ругается расчет, выдает ошибку - "Ошибка 141: сток ID=859 содержит более одного входящего ребра." хотя в него один участок входит (самотечный), и один выходит (напорный). Расчет проводится поверочный с данными из конструкторского. Конструкторский выполнен отдельно для каждой сети до напорного и после. Метод расчета потокораспределения динамический, при установки кинематического или статического добавляется ошибка на сам напорный участок - "Ошибка 115: отрицательный уклон для канала ID=858."
 
Отрицательные уклоны только Динамический метод считает, так же как и кольца. Насчет сообщения, пришлите сеть на [email protected] Посмотрим
 
Добрый день!
Может кто-нибудь подсказать что такое "погрешность суммы расходов в узле" и "погрешность связанности"? Из-за чего они появляются, как рассчитываются и как их можно устранить (или уменьшить)?
Страницы: 1 2 След.