RUS  ENG 

Как смоделировать сеть?

Страницы: 1
RSS
Как смоделировать сеть?
 
Здравствуйте, помогите разобраться. Каким образом сейчас можно в ZuluDrain смоделировать следующую конфигурацию сети: Сначала идет безнапорный участок, он приходит на КНС (тут должен каким-то образом увеличиться напор), по напорному участку от КНС все плывет на гаситель напора (тут он должен уменьшиться) и далее опять идет самотечная канализация. Спасибо.
 
Одной сетью не выйдет. Безнапорная считается в канализации. А напорная по СНИП считается как водопровод. Искусственной связки двух задач сейчас не существует.
 
Так а какой выход тогда? Сделать её в 2 слоя? Подскажите тогда как в hydro посчитать канализацию. Непонятно также как тогда совмещать пьезометры и таблицы с данными(
 
В гидро не канализация считается, водопровод. Почитайте описание. Рисуете две сети. Одна водопроводная, другая канализационная. И считайте одну так, другую так. Вам же какие то результаты нужны, какая-то цель стоит, а не просто картинка. Напорная сеть начинается из резервуара, т.е. там гидравлическая развязка. Идет своя сеть, полным сечением, со своими напорами. А так, это нужно ZuluHydro внутрь ZuluDrain запихать. За пять минут это не сделать. Большая работа. Написано в СНИП считать напорную как водопровод, возможность у нас эта есть.
Теоретически можно и из канализационной сети получить напорную. Есть там признак у узла, что он закрыт и вода наружу не выливается и даже получается какая-то напорная сеть, но предсказать, какая именно пока не выходит.
 
Правильно я тогда понимаю что мне нужно нарисовать кусок самотечной канализации, который оканчивается выпуском, затем в зулу гидро нарисовать кусок напорной (который начинается источником с нужным мне напором, а кончается потребителем с расходом равном расходу на выпуске) и далее опять рисовать самотечную у которой в начале будет стоять мой входящий расход который равен расходу в выпуске первого куска?
 
Правильно.Не слишком удобно, но пока вот так. В дальнейшем возможно объединим оба расчета.
 
Добрый день! Первый раз моделирую сети водоотведения. Хочу уточнить у разработчиков, за время создания этого топика принцип моделирования сети не изменился? Т.е. самотечная канализация до КНС моделируется в DRAIN, а напорная канализация между КНС-ками, а также между КНС-ками и Очистными сооружениями моделируется в HYDRO?
P.S. Не понятен тип участка "насос"
 
Сейчас, уже давно, и самотечные и напорные участки можно задавать в одном слое и считать совместно. http://www.politerm.com/zuludrain/help/elements_about.htm
Про насос тут: http://www.politerm.com/zuludrain/help/elements_pump.htm Этот элемент для самотечных сетей.
Обратной связи с пользователями по напорным сетям водоотведения не очень много, так что будут вопросы и пожелания, пишите.
 
Иными словами КНС-это тот же самый колодец только необходимо указывать напор (P)?
 
По сути да. Пришло самотеком, ушло под напором.
 
Спасибо, разобрались.