RUS  ENG 

Излив на поверхность при отключении участка

Страницы: 1
RSS
Излив на поверхность при отключении участка
 
Здравствуйте!

Имеется самотечная дворовая сеть, соединенная с неким коллектором через единственный участок. Логично, что при отключении этого участка данная дворовая сеть начнет потихоньку заполняться. Это, в конце концов, приведет к изливу на поверхность в одном из колодцев, предшествующих отключенному участку. Тем не менее, в процессе расчета такой ситуации программа не показывает излив.
Реализована ли эта функция на данный момент? Или, может быть, я что-то неверно делаю?

Версия 8.0.0.6663u, Дата сборки 29.03.2018
 
Здравствуйте!

Все расчеты в наше ПО, статичные (на зафиксированный отрезок времени). Кроме расчета гидроудара в ZuluHydro.
Это значит, что Вы можете рассчитать различные режимы работы сети, на максимальные или минимальные расходы и т.д. Но рассчитать режим постепенного заполнения и в дальнейшем излива самотечной канализации в нашем ПО нельзя.
 
При полном отключении участка, предыдущая, тупиковая сеть не участвует в расчете.
Если диаметр участка на вводе в коллектор заузить, то будет наблюдаться заполнение и возможно излив.
Для этого в настройках модуля выберите Динамический метод расчета потокораспределения
 
Заузил рассматриваемый участок, и произошел излив на землю.

Большое спасибо за разъяснения!
Страницы: 1