Здравствуйте. Есть схема в которой потребители работают по графику 95/70, а котельная по графику 130/70. Потребители подключены по 11 схеме. При изменении на 14 схему увеличивается располагаемый напор и расход теплоносителя на источнике. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?
Схемы подключения потребителей
17.04.2013 10:22:49
|
|
|
|
17.04.2013 11:15:48
Спасибо.Будем разбираться.
|
|
|
|
18.04.2013 15:56:58
" Цель наладки - подобрать шайбы и сопла. Для этого сеть гидравлически нагружается с запасом. При наладке расход ГВС отбирается из подающего трубопровода, для создания наиболее тяжелого гидравлического режима (т.е. количество воды на ГВС берется как на точку излома). А температура подающего трубопровода при наладке - расчетная, например, 150"
Форум - Политерм ::ZuluThermo::Тема: ГВС -- Стр. 2 |
|
|
|
18.04.2013 16:28:10
Это понятно. Если наладка производится под расчетные температуры - получается при температуре наружнего воздуха -33 град. на ГВС будет 119,4 градуса?
|
|
|
|
19.04.2013 10:28:51
Да именно так.
Т.к. Цель наладки - подобрать шайбы и сопла. И она производится Только на расчетные температуры. 65 градусов Вы получите в поверочном расчете. |
|
|
|
19.04.2013 10:38:07
Спасибо!
|
|
|
|
06.06.2013 10:37:32
Здравствуйте, подскажите пожалуйста какую схему использовать при закрытой системе отопления? там вроде бы все схемы с отбором на ГВС!
|
|
|
|
06.06.2013 11:05:00
При закрытой системе отопления без ГВС задавайте схему N1 http://politerm.com.ru/zuluthermo/scheme_ctp.htm
|
|
|
|
06.06.2013 11:15:48
Спасибо!
|
|
|
|
09.12.2013 13:44:29
Здравствуйте, подскажите чем отличается схема подключения №2 от №6 ?
|
|
|
|
09.12.2013 15:33:50
Ничем. Поведение одинаковое. Исторически так сложилось
|
|
|
|
23.06.2014 14:05:50
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста какую схему подключения выбрать-1)тепловой узел с регулируемым элеватором"Электроника",с ГВС,с циркуляцией; 2)то же ,без циркуляции.
|
|
|
|
24.06.2014 09:24:19
С циркуляцией или без неважно, а для открытой ГВС и элеватора схема N2.
|
|
|
|
24.06.2014 10:11:24
Спасибо.
|
|
|
|
28.08.2014 16:30:08
Добрый День! Да, судя по вашему описанию все верно.
|
|
|
|
16.09.2014 09:31:28
Добрый день!
При выборе схемы № 2, обязательно нужно задать нагрузку на отопление. Если надо задать нагрузку только на ГВС, то используются схемы № 26, 27, 34. |
|
|
|
22.10.2014 14:49:56
Здравствуйте, подскажите, какую схему подключения потребителя выбрать при закрытой системе отопления без ГВС.
|
|
|
|
22.10.2014 15:05:28
Схема N1 и нагрузка на ГВС = 0 или пусто
|
|
|
|
12.11.2014 09:02:02
Здравствуйте, система закрытая, СО по зависимой схеме, ГВС по независимой схеме с ИТП, темп.график 95/70. Подскажите пожалуйста какую схему использовать.
|
||||
|
|
|||